Lilya
сообщение 20.3.2017, 17:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46725



Доброго дня, мудрейшие. может кто сталкивался? вопрос с подпором в зону МГН helpsmilie.gif
Исходные данные: жилое здание высотой менее 28 метров, с обычными лестницами Л1, тамбур шлюз при выходе в автостоянку закрытого типа, лифт для перевозки пожарных подразделений. Зона для МГН в лифтовом холле на жилых этажах дома. (лифт и зону МГН обязали "поставить" пожарники)
Решение систем вентиляции в соответствии с СП7: подпор в зону МГН на 2 режима. подпор в шахту лифта для ППП.
в соот-ии с п.7.2 дымоудаление не требуется. в соот-ии с п.7.1 приточная противодымная не применяется без дымоудаления.
и тут вопросы по нарастанию:
1) дым все таки тянуть с коридора? дабы не нарушить п. 7.1 ?
2) на какой расход тянуть - для удаления со смежного горящего помещения (квартиры) или для "удаления" воздуха из зоны МГН, дабы обеспечить движение в открытой двери 1,5 м/с?
3) тогда не нужно этот дым компенсировать отдельной системой пд?
4) если вариант "удаления" воздуха с зоны МГН, то при закрытой двери этого расхода совсем не будет - все таки требуется отдельный подпор? - в коридоре ни одной наружной стены, ни одного окна..

Буду благодарна за ответы, советы!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lilya   Вентиляция зоны МГН   20.3.2017, 17:18
- - NOVIK_N   Возможно лифтовой холл должна обслуживать шахта ес...   20.3.2017, 20:34
- - exe.34   1) да, дымоудаление нужно 2) удаление продуктов го...   21.3.2017, 9:51
|- - ИОВ   Цитата(exe.34 @ 21.3.2017, 9:51) 1) да, д...   21.3.2017, 10:30
- - exe.34   Смущает конечно. Не представляю, как другим способ...   21.3.2017, 11:29
|- - ИОВ   Цитата(exe.34 @ 21.3.2017, 11:29) Смущает...   21.3.2017, 12:26
|- - ИОВ   Цитата(exe.34 @ 21.3.2017, 11:29) До сих ...   21.3.2017, 12:45
- - Lilya   уффф.. значит и зона МГН, и дым, и подпор, и еще с...   21.3.2017, 11:59
|- - NOVIK_N   Цитата(Lilya @ 21.3.2017, 11:59) уффф.. з...   21.3.2017, 16:05
- - ИОВ   Ааа, извините, наконец дошло! - в здании по Ва...   21.3.2017, 13:15
- - Lilya   здравствуйте. продолжение темы. не убедила ГИПа в...   23.3.2017, 11:27
|- - ИОВ   Для Вашего случая п. 7.1, действительно, не очевид...   23.3.2017, 13:36
- - exe.34   Рассматривался на мой взгляд аналогичный вариант ...   23.3.2017, 13:59
- - olikni   В зоне безопасности мгн нужно сделать приточно выт...   21.11.2017, 12:48
- - Wiz   ЦитатаВ зоне безопасности мгн нужно сделать приточ...   21.11.2017, 13:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных