> Подпор воздуха в парковку, Срочно нужна помощь!
TGVшник
сообщение 18.1.2007, 19:10
Сообщение #1


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



helpsmilie.gif Первый раз сталкиваюсь с подпором в тамбур-шлюз. Проблема:имеется 2 уровневая парковка (подземная), 2 лестницы из нее.
Надо расчитать подпор воздуха в тамбур-шлюз. Не могли-бы тать методу, или пример по которой можно расчитать расход воздуха в тамбур шлюз.Исходные данные: высота этажа -3м, размер двери ширина 0.9м, высота 2 м. Зазор между дверью и коробкой 2 мм. Климатические данные (параметр Б) для Москвы.
Нашел пример в пособии к СНиП 2.05.01-91 (а имеенно пособие 4.91 "прот......и так далее"), считая по формуле, которая там дана нашел расход в 300 м3/ч. Как я понял этот расход я должен подать в каждый тамбур-шлюз (или нет?). А почему такой маленький расход получился. По конструктиву, я пускаю воздуховод через лестничную клетку, и подвожу его к тамбуру шлюзу.
Подачу воздуха - через клапан. Хочу подобрать осевик, для каждой системы (т.к. 2 лестничные клетки). В СНиПе написано, что я должен обеспечить избыточное давление в 20 Па, как это понимать по простому? И правильно ли я понимаю, что я должен вентилятор подобрать на то давление, которое мне необродимо, что-бы преодалеть потери в сети.

Подскажите helpsmilie.gif , очень надо, буду рад любым мнениям. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TGVшник   Подпор воздуха в парковку   18.1.2007, 19:10
- - Слободчиков Валентин   Цитата(TGVшник @ Jan 18 2007, 19:10 )Проблема...   18.1.2007, 21:52
- - TGVшник   Это парковка, а парковка (стоянка), а она автомати...   18.1.2007, 22:59
- - Слободчиков Валентин   Пособие 4.91, п.3.17. Расход наружного воздуха в ...   18.1.2007, 23:12
- - TGVшник   Считая по формуле (73) у меня получился расход 300...   19.1.2007, 8:51
- - Слободчиков Валентин   Читали статьи? http://www.abok.ru/for_spec/article...   20.1.2007, 17:19
- - TGVшник   Спасибо за статьи , эти стать я раньше читал, но...   21.1.2007, 21:54
- - Слободчиков Валентин   Ок. Скинь исходники - выложу расчеты с обоснования...   22.1.2007, 20:17
- - TGVшник   Что ты понимаешь под словом исходники, (план с раз...   22.1.2007, 20:37
- - Слободчиков Валентин   План с исходниками, конечно   22.1.2007, 22:49
- - Слободчиков Валентин   1. Расчет для 2-х этажей для лестничных клеток тип...   24.1.2007, 22:14
- - TGVшник   Огромное спасибо! Если не затруднит скинь расч...   25.1.2007, 15:07
- - Слободчиков Валентин   Клапан с неполным прикрытием - при наладке это дел...   25.1.2007, 18:57
- - TGVшник   Да нет, хотя позовчера там был. Я из Владимирской ...   25.1.2007, 20:42
- - Слободчиков Валентин   У тебя 2 пути: 1. Один подпор на 2 т/ш (вкл. от да...   25.1.2007, 22:49
- - TGVшник   С нетерпением жду расчетов, очень хочется посмотре...   26.1.2007, 8:53
- - Слободчиков Валентин   Подпор в тамбур-шлюз перед помещениями кат. В 83 ...   26.1.2007, 17:24
- - Слободчиков Валентин   Подпор в т/шлюз при 2-х этажах и л/клетке Н3 (при ...   26.1.2007, 17:26
- - Слободчиков Валентин   часть 2 92 Кб   26.1.2007, 17:28
- - TGVшник   Просто огромное спасибо, выручил.   26.1.2007, 19:30
- - TGVшник   Посмотрел весь расчет, все стало понятно, еще раз ...   26.1.2007, 19:42
- - Слободчиков Валентин   Мыслишь в верном направлении. Теперь по поводу 15...   26.1.2007, 20:49
- - TGVшник   "Мыслишь в верном направлении." - это по...   27.1.2007, 11:23
- - Слободчиков Валентин   Все сопротивления + 150Па Дифференциальный датчик...   27.1.2007, 17:20
- - TGVшник   "Все сопротивления + 150Па" правильно ли...   27.1.2007, 18:38
- - Слободчиков Валентин   см. наскальную живопись 23 Кб   27.1.2007, 19:55
- - TGVшник   Прикольно нарисовал , прям художник-эмприсионист...   27.1.2007, 21:55
- - Слободчиков Валентин   Можно и так и даже проще будет - ставь частотник   28.1.2007, 18:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных