> Котельная., куда отводится конденсат от дымоых газов
ssn
сообщение 22.3.2017, 10:50
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вопрос собственно в названии темы.
не совсем силён по дымовым газам в котельных. и по дымовым трактам, и по самим газам.
есть несколько вопросов.
а как вычисляется влагосодержание дымовых газов, как определяется точка росы для них, и куда отводится обычно конденсат.
пока вопрос про мелкие частные котельные до 100 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   Котельная.   22.3.2017, 10:50
- - испытатель   В ведро   22.3.2017, 11:57
|- - инж323   Цитата(испытатель @ 22.3.2017, 11:57) В ...   22.3.2017, 15:05
- - ssn   это понятно. ещё можно в тазик. я собствено так же...   22.3.2017, 12:20
- - Wiz   Его ж вроде нужно как-то нейтрализовать, азотная к...   22.3.2017, 12:36
- - ssn   вот именно исходя из этого и задан вопрос. конденс...   22.3.2017, 13:07
- - T-rex   Формально это отход. Либо городить локальную очист...   22.3.2017, 13:16
- - Swift   практически у всех производителей конденсационных ...   22.3.2017, 13:28
- - ssn   а есть методика расчета количества конденсата и то...   22.3.2017, 13:38
- - пананан   Вот вы хи-хи, ха-ха, а это больная тема тепличных ...   22.3.2017, 15:20
- - gloom11   например вот ... http://www.rendamax.ru/condensate...   22.3.2017, 16:04
- - ssn   а расчет точки росы в дымовых газах. он не произво...   22.3.2017, 17:09
|- - Смит   Цитата(ssn @ 22.3.2017, 17:09) а расчет т...   22.3.2017, 19:25
|- - T-rex   Цитата(ssn @ 22.3.2017, 18:09) а расчет т...   23.3.2017, 7:19
- - Ludvig   На мелкой котельной с металлической трубой на конд...   22.3.2017, 17:20
- - SergeiB   Температура уходящих на выходе из дымовой трубы до...   22.3.2017, 18:27
- - Ludvig   Да, где-то так. Только тот хомячок начал работать ...   22.3.2017, 19:06
- - T-rex   Если принять, что природный газ содержит 100% мета...   23.3.2017, 8:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных