ipf
сообщение 23.3.2017, 19:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318036



Ув. Коллеги. Столкнулись с такой проблемой. После приемки у подрядчика работы прошло некоторое время, загрузка кухни выросла в несколько раз и вентиляция перестала справлятся, а точнее не справляется вытяжной зонт, вся кухня в дыму.
Приточно вытяжная вентиляция. Горячий цех 118м2.

вытяжной зонт 6000х1500мм , от зонта к воздуховоду идет 6 гибких патрубков по 300мм. , далее воздуховод горизонтально 10 метров сечением 900х300мм. и перед вентилятором врезка 2х патрубков 400мм на 2решетки 500x500mm. (решетки отрегулированы на забор 1000м3 каждая)
Далее вентилятор на 9000м3 450pa , далее еще 3 метра воздуховода 900x300mm и угловой переход на воздуховод 500x500mm, идущий вертикально. Высота его 7.8метра. На верху еще один угловой переход и решетка.
Судя по замерам на выходе , все 9000м3 вентилятор выдувает.

Понимаю ,что по расчету выход трубы не позволит сильно увиличить мощьность вентилятора, по этому рассматриваю 2 варианта.
Более простой. Заменить вентилятор на 15000м3 500pa , с частотником для управления мощьностью при разной загрузке кухни
Средний Заменить вентилятор и вывести 2 решетку (которые по 1000м3 ) на отдельную линию
Более сложный. Заменить вентилятор, заменить короб после вентилятор на более широкий и уменьшить высоту подьема до 4 метров. - Но этот вариант будет для нас слишком затратный

Заранее благодарен за помощь.

Сообщение отредактировал ipf - 23.3.2017, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ipf   Вытяжная вентиляция кухни в подвальном помещении   23.3.2017, 19:02
- - Composter   при увеличение расхода в сети давление увеличится ...   23.3.2017, 19:48
- - Skaramush   Известно ли Вам, что зависимость сопротивления от ...   23.3.2017, 19:52
|- - инж323   Цитата(Skaramush @ 23.3.2017, 19:52) Изве...   23.3.2017, 23:56
- - Skaramush   В неизменном сечении мощность на валу (необходимая...   24.3.2017, 4:40
- - инж323   хм. а точно ведь куб выходит, просто при подсчетах...   24.3.2017, 5:46
- - Skaramush   Не совсем. И не совсем кубическая, всё-таки там и ...   24.3.2017, 6:04
- - vsklokoch   Цитата(ipf @ 23.3.2017, 20:02) - Но этот ...   24.3.2017, 9:13
- - ipf   Всем спасибо за ответы. Для начала уточнения - по ...   24.3.2017, 9:34
|- - Composter   Цитата(ipf @ 24.3.2017, 9:34) Как правиль...   24.3.2017, 10:14
- - Skaramush   1. Я не думаю, что коэффициент живого сечения решё...   24.3.2017, 9:56
|- - ipf   Цитата(Skaramush @ 24.3.2017, 13:56) 1. Я...   24.3.2017, 11:41
- - Skaramush   В подходе у Вас есть одна ошибка. У Вас уже есть ф...   24.3.2017, 11:47
- - Амиго   ЦитатаНет необходимости выполнять теоретический ра...   24.3.2017, 13:25
- - Skaramush   Система уже есть. Для того, чтобы аэродинамический...   24.3.2017, 14:21
- - ipf   Всем добрый день. Сегодня демонтировали часть возд...   30.3.2017, 18:11
- - Амиго   Вам надо тепловыделения считать.   30.3.2017, 18:55
|- - ipf   Цитата(Амиго @ 30.3.2017, 22:55) Вам надо...   30.3.2017, 19:36
- - ipf   Произвел расчет тепловыделений. Пользовался програ...   31.3.2017, 19:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных