Согласно СП 7.13130.2013 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
Проектирую общественное здание, на цоколе рабочие кабинеты и будут приходить посетители(оздоровительный центр), я соответственно утверждаю что с цокольного этажа с коридором длинной 40 метров требуется система дымоудаления ссылаясь на СП 7.13130.2013 7.2 б). Представительница заказчика "эксперт по пожарной безопасности" не согласна со мной и говорит что определение из:
СП 118.13330.2012
3.26 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток;
её не устраивает и вообще люди там не будут находиться более 2ч непрерывно и 6 ч суммарно в течение суток (1 вопрос где же тогда взять время нахождения?).
Что требуют от меня:
1) сделать подпор в лестничную клетку типа Н2 но на пункт из:
СП 7.13130.2013
7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
На этот пункт они просили сделать подпор и удаление с самой ЛК Н2 . но это бред имхо
Согласно СП 7.13130.2013
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
на этот пункт мне ответили что они поставили противопожарные двери на ЛК Н2 и ЛК Н2 теперь не сообщается с этажами. Я понимаю что "сообщается" это если помещение имеет общие пути?(Вопрос 2 Правильно ли я понимаю что установка противопожарных дверей на ЛК Н2 не отменяет того что они сообщаются?)
Планировка такова что на цокольном этаже коридор длиной 40м при выходе из ЛК Н2, на втором этаже холл площадью 200м2 при выходе из ЛК Н2, а на первом этаже маленький холл площадью 25м2 при выходе из ЛК Н2 и сразу из этого маленького холла выход на улицу.Вопрос 3 Правильно ли я понимаю, что согласно этому пункту надо делать удаление со всех общих холлов этажей, а так же с первого?
Так как я молодой проектировщик то спорить со старшим поколением мне страшно, я могу оказаться не прав в своих трактовках. Заранее спасибо всем кто даст дельные советы и укажет на ошибки.
Сообщение отредактировал San_Von - 24.3.2017, 11:08
|