Здравствуйте уважаемые специалисты!
Нужна помощь
Представлен тепловой пункт
Есть ли возможность сделать зависимым систему отопления и открытое гвс при таких параметрах
Запроектирована система отопления. Гидравлический режим системы – постоянный.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 82,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sanchopancho2   Автоматизированный тепловой пункт   25.3.2017, 1:53
- - испытатель   Сделать то можно, но запускать 15 бар, даже через ...   25.3.2017, 7:47
- - Смит   Цитата(sanchopancho2 @ 25.3.2017, 1:53) П...   25.3.2017, 10:29
- - ssn   ничего себе перепад на сетях. 150 метров подача и ...   25.3.2017, 11:20
- - Wiz   Цитатавот это параметры теплофикации ))) только ха...   25.3.2017, 11:50
|- - ssn   Цитата(Wiz @ 25.3.2017, 11:50) Ничего осо...   25.3.2017, 13:30
|- - Смит   Цитата(ssn @ 25.3.2017, 13:30) тут по иде...   25.3.2017, 13:38
|- - ssn   Цитата(Смит @ 25.3.2017, 13:38) Мы не зна...   25.3.2017, 14:06
|- - Смит   Цитата(ssn @ 25.3.2017, 14:06) а какая ра...   25.3.2017, 14:11
- - ssn   тогда наверно, для людей ищущих справедливость в к...   25.3.2017, 13:39
- - ssn   зависимое? интересно, как вы гарантируете отсутств...   25.3.2017, 14:17
- - sanchopancho2   Спасибо за обсуждение! Да, я понимаю что графи...   26.3.2017, 3:19
|- - borm   Цитата(sanchopancho2 @ 26.3.2017, 3:19) И...   26.3.2017, 19:49
|- - Смит   Цитата(sanchopancho2 @ 26.3.2017, 3:19) П...   26.3.2017, 22:13
- - ssn   скажем так. я бы побоялся брать на себя ответствен...   26.3.2017, 12:52
- - Смит   Повторяю. То, что в теплосети давление воды выше м...   26.3.2017, 13:28
- - Wiz   ЦитатаТепловые сети выдают ТУ по независимой схеме...   26.3.2017, 13:39
- - ssn   да. есть такой пункт. - при статическом давлении в...   26.3.2017, 13:53
- - Ludvig   Не знаю, найдется ли смелый, сначала элеватором ва...   26.3.2017, 14:14
- - sanchopancho2   Всем спасибо за мнения и ответы!   26.3.2017, 17:30
- - Смит   Цитата(borm @ 26.3.2017, 19:49) Два клапа...   26.3.2017, 20:00
- - Ludvig   sanchopancho2, на советы дилетантов не надо обраща...   26.3.2017, 20:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных