engineer0
сообщение 29.3.2017, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Здравствуйте уважаемые коллеги.
Возник спор с коллегой по поводу установки ОЗК.
Вообщем ситуация такая: из ПВК идет приток в помещение кат. А. Коллега настаивает на установке ОЗК со стороны помещения кат.А, я же считаю что клапан следует установить со стороны ПВК(менее пожароопасного помещения, кат. Д)
У фирмы вингс-м есть примеры схем установки(приложил файлик)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  klop.PNG ( 186,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- engineer0   установка ОЗК   29.3.2017, 9:19
- - Амиго   Я бы поставил так штоб привод был со стороны кат Д...   29.3.2017, 9:34
- - ИОВ   Читайте в первую очередь п. 6.11 СП 7 - там есть в...   29.3.2017, 9:37
- - sneider   В каталоге у Вингса почти ко всем клапанам есть та...   29.3.2017, 9:50
- - engineer0   ЦитатаЯ бы поставил так штоб привод был со стороны...   29.3.2017, 9:56
|- - sneider   Цитата(engineer0 @ 29.3.2017, 9:56) А в к...   29.3.2017, 10:03
- - Амиго   Цитатавот и я по этой же причине настаиваю на уста...   29.3.2017, 10:11
|- - engineer0   ЦитатаНет. Привод не открыт. Цитирую Цитата Клапа...   29.3.2017, 10:22
|- - sneider   Цитата(Амиго @ 29.3.2017, 10:11) Настаива...   29.3.2017, 10:23
|- - engineer0   Цитата(sneider @ 29.3.2017, 10:23) Я може...   29.3.2017, 11:22
- - Амиго   ЦитатаА как быть с рекомендациями установки Вингс-...   29.3.2017, 11:36
- - Wiz   ЦитатаИ разьве нельзя сделать след образом: ПВК-во...   29.3.2017, 12:18
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 29.3.2017, 12:18) Что мешает...   29.3.2017, 13:28
- - Skaramush   Что делать, человек попутал "взрывозащищённый...   29.3.2017, 13:37
- - engineer0   Подводя итог под темой - Противопожарный клапан мо...   29.3.2017, 15:01
|- - ИОВ   Цитата(engineer0 @ 29.3.2017, 15:01) Подв...   29.3.2017, 15:15
- - engineer0   Из указанного вами пункта следует что располагать ...   29.3.2017, 15:49
|- - sneider   Цитата(engineer0 @ 29.3.2017, 15:49) стро...   29.3.2017, 17:56
|- - engineer0   Цитата(sneider @ 29.3.2017, 17:56) где же...   30.3.2017, 9:12
- - ИОВ   Ну так задайте этот вопрос сотрудникам этой фирмы....   29.3.2017, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных