> Паровое отопление цеха
экстрактор
сообщение 29.3.2017, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.4.2015
Пользователь №: 264470



Добрый день!
Очень нужна помощь. В наследство достался цех с паровым отоплением. Пар насыщенный ( 0.2- 1 атм)
пар пролетает через регистры отопления не конденсируясь и через выхлоп конденсатного бака в атмосферу. Огромнейшие потери...Видно
наверное из космоса
толкового теплотехника на предприятии нет и не предвидится.
На следующий отопительный сезон необходимо минимизировать потери конденсата.
Где правильней установить конденсатоотводчики: после каждого регистра или перед конденсатным баком.
В нынешней ситуации прижимая пар на входе в цех начинаются гидроудары в регистрах, и остывают дальние батареии ( перед каждым регистром нет отключающей/регулирующей
арматуры)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- экстрактор   Паровое отопление цеха   29.3.2017, 9:58
- - gilepp   Если регистры соединены друг с другом последовател...   29.3.2017, 13:13
- - Галиев   От регистров тепла никогда не будет. Если хотите п...   29.3.2017, 13:57
- - gilepp   То есть когда я был в цехе, где были регистры и в ...   29.3.2017, 14:24
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 29.3.2017, 14:24) То есть...   29.3.2017, 15:00
- - экстрактор   Тепла хоть отбавляй! И снизить температуру в ц...   29.3.2017, 15:06
- - Амиго   ЦитатаРегистры соединены параллельно, Вам уже нап...   29.3.2017, 15:07
- - экстрактор   цех приличный - порядка 20 регистров. придется пор...   29.3.2017, 15:15
|- - Ludvig   Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 15:15) цех...   29.3.2017, 15:22
|- - gilepp   Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 16:15) цех...   29.3.2017, 15:23
- - Амиго   хз. можд какие нить чтоб закрыть и поменять регист...   29.3.2017, 15:27
- - экстрактор   Всем спасибо за ответы, вразумили. Хорошего Вам дн...   29.3.2017, 15:33
- - T-rex   Самый первый энергоаудит, который мы в цеху провод...   30.3.2017, 11:31
- - gilepp   Да, это тоже хороший способ, но особенность в том,...   30.3.2017, 12:31
- - экстрактор   шайбы устанавливают сразу за радиатором? для их по...   30.3.2017, 14:56
- - gilepp   Без знания расхода и перепада давления не обойтись...   30.3.2017, 15:35
- - T-rex   Да, шайбы устанавливают сразу за радиатором. Если ...   31.3.2017, 8:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных