Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет теплообменников
Composter
сообщение 29.3.2017, 23:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Решил разобраться в расчете ИТП. Расчет сделал по приложению 7 СП 41-101-95 . Схему прикладываю из проекта. Так же прикладываю схему из книги Манюк (она проще в понимании). Требования и нагрузки
-Температурный график в отопительный период , принятый по по качественному-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха на тепловом вводе 150-70
- для расчета сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимум принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 130 при температуре наружного воздуха -17
-Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезу в подающем трубопроводе теплосети 77 при температуре наружного воздуха +2,6
-температурный график на тепловом вводе в летний период 77-40 с остановом ...
-тепловая нагрузка отопление 0,16 Гкал/час
-тепловая нагрузка ГВСсредний 0,02 Гкал/час
-тепловая нагрузка ГВСмакс 0,07 Гкал/час

в файле prilogenie7.xls расчет идет в левой колонке по числам из СП в правой - мои значения. у меня почему то "Температура греющей воды на выходе из водоподогревателя I ступени" получается высокой хотя просто скопировал формулу как левой части , выше температуры обратки.

вот у меня параметры греющей воды совпадают с летним режимом, каким образом пересчитать?

мне непонятны параметры(температура) греющей среды в зимний период, я их выделил зеленым в таблице.

и на какие расходы нужно подбирать клапаны ? на летние или зимние?

Сообщение отредактировал Composter - 29.3.2017, 23:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prilogenie7.pdf ( 61,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  prilogenie7.xls ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  shema.pdf ( 149,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  shema_manuk.pdf ( 39,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Composter   Расчет теплообменников   29.3.2017, 23:47
- - Composter   мне подобрали теплообменики. меня смущают расходы ...   30.3.2017, 11:19
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 30.3.2017, 12:19) мне ...   31.3.2017, 8:30
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Composter @ 30.3.2017, 13:19) мне ...   31.3.2017, 9:10
- - Composter   У эл если по расчетам никто не может подсказать, т...   31.3.2017, 9:10
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 10:10) У эл...   31.3.2017, 9:43
- - Composter   Татьяна Удальцова, спасибо . сам принцип то я поня...   31.3.2017, 9:39
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 10:39) Тать...   31.3.2017, 10:00
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(andrey_088 @ 31.3.2017, 12:00) А н...   31.3.2017, 10:08
- - Composter   я уже сделал расчет на 4 варианта ограничения расх...   31.3.2017, 10:11
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 11:11) я уж...   31.3.2017, 10:19
|- - Composter   Цитата(andrey_088 @ 31.3.2017, 10:19) Я в...   31.3.2017, 10:49
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 11:49) я сп...   31.3.2017, 10:56
- - Composter   такк, если экселькой делиться не хотите, то скажие...   31.3.2017, 11:23
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 12:23) такк...   31.3.2017, 11:29
|- - andrey_088   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 12:23) такк...   31.3.2017, 13:51
- - Composter   ну так я и выкладывал расчет там все по 41-101-95 ...   31.3.2017, 11:53
|- - ssn   Цитата(Composter @ 31.3.2017, 11:53) ну т...   31.3.2017, 12:48
- - jota   http://www.danfoss-heating.ru/news/new_ver...anger...   31.3.2017, 12:27
- - ssn   а вот с этим можете сравнить? http://forum.abok.ru...   31.3.2017, 14:08
- - Composter   Цитата(ssn @ 31.3.2017, 14:08) а вот с эт...   31.3.2017, 16:40
- - ssn   я к andrey_088   31.3.2017, 17:08
- - andrey_088   Цитата(ssn @ 31.3.2017, 18:08) я к andrey...   3.4.2017, 15:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных