generalsan
сообщение 30.3.2017, 5:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136792



Здравствуйте! Просьба глянуть тепловой пункт и прокомментировать все ли правильно сделано. Температурный график 138/45. Давление 7,5 атм / 6,0атм. Статическое давление 60 м.в.ст. Работа от центральной котельной. Это просто принципиальная схема. Вообще не могу понять почему такой график выдали, в котором обратка 45 град. т.к. всегда 75 было.Прикрепленный файл  __.pdf ( 17,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153


Сообщение отредактировал generalsan - 30.3.2017, 5:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- generalsan   Тепловой пункт   30.3.2017, 5:18
- - HeatServ   Цитата(generalsan @ 30.3.2017, 5:18) Здра...   30.3.2017, 9:35
- - DenisS   датчик температуры на прямой на узле учета должен ...   30.3.2017, 12:48
- - Mixaler   Цитатадатчик температуры на прямой на узле учета д...   31.3.2017, 7:57
- - andrey_088   Цитата(generalsan @ 30.3.2017, 6:18) Здра...   31.3.2017, 8:13
- - gena25   1. Предохранительный клапан лучше установить на пр...   31.3.2017, 9:08
- - generalsan   ЦитатаРегулятор "до себя" там ведь внизу...   3.4.2017, 3:45
|- - ИОВ   Цитата(generalsan @ 3.4.2017, 3:45) Дело ...   3.4.2017, 7:16
|- - Смит   Цитата(ИОВ @ 3.4.2017, 7:16) 2. Какая уди...   3.4.2017, 8:06
- - ssn   если отбросить вопросы по графику, то схема самая ...   3.4.2017, 10:05
|- - Смит   Цитата(ssn @ 3.4.2017, 10:05) все на мест...   3.4.2017, 10:51
- - generalsan   Цитата(ИОВ @ 3.4.2017, 12:16) 1. Графики ...   3.4.2017, 11:03
|- - DenisS   Цитата(generalsan @ 3.4.2017, 15:03) 3. Т...   3.4.2017, 11:53
|- - Mixaler   Цитата(DenisS @ 3.4.2017, 12:53) ну так-т...   3.4.2017, 15:52
|- - DenisS   Цитата(Mixaler @ 3.4.2017, 19:52) Нету та...   4.4.2017, 6:45
|- - Mixaler   Цитата(DenisS @ 4.4.2017, 7:45) 21. Отбор...   4.4.2017, 7:13
|- - PuMckuu   Цитата(Mixaler @ 4.4.2017, 7:13) Спасибо...   4.4.2017, 9:04
|- - sanja_k   Прошу так же помощи и критики! Посмотрите пож ...   13.4.2017, 3:15
|- - generalsan   Цитата(sanja_k @ 13.4.2017, 8:15) Прошу т...   13.4.2017, 9:42
|- - sanja_k   Цитата(generalsan @ 13.4.2017, 9:42) Удив...   17.4.2017, 0:56
|- - generalsan   Цитата(sanja_k @ 17.4.2017, 5:56) Я имел ...   18.4.2017, 10:47
- - Сергей А.   "Сегодня звонил и уточнял. Все как я и написа...   3.4.2017, 12:29
- - generalsan   На перемычку смесительный насос можно ставить, есл...   13.4.2017, 10:31
- - инж323   а что делает смесительный узел, если у вас на схем...   17.4.2017, 1:19
|- - generalsan   Цитата(инж323 @ 17.4.2017, 6:19) а что де...   18.4.2017, 10:30
||- - инж323   Цитата(generalsan @ 18.4.2017, 10:30) Пог...   18.4.2017, 11:15
|- - sanja_k   Цитата(инж323 @ 17.4.2017, 1:19) а что де...   20.4.2017, 22:52
- - инж323   Регулируйте стабильность давления на вводе, что ве...   21.4.2017, 0:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных