> Схема подключения двух газовых приборов в квартире, Требуют сварной тройник на опуске
motozak
сообщение 5.4.2017, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318912



Имеется газ.варочная панель и газ.встроенная духовка. Присоединены к опуску после основного крана, при помощи резьбового тройника и еще двух индивидуальных кранов к каждому потребителю.
Требуют проект на перетрассировку внутренннего газопровода в пределах квартиры, с целью приварки тройника к отводу от опуска стояка в квартире. Ссылаются на
СП 62.13330.2011
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.

Правомерно ли это?
Постановление 410 дает разъяснения - "внутренний газопровод" до запорного крана в квартире, далее квартирная сеть.
Какими НПА запрещается устанавливать резьбовые тройники после входного запорного вентиля, если у каждого потребителя будет свой запорный кран ?
Как соотносятся с друг другом требования неразъёмных соединений и установка запорного крана на опуске на резьбе? Установка счётчика газа на накидных гайках?
Уже не говоря про разводку стояков в подъезде) фото стояка прилагается)

Сообщение отредактировал motozak - 5.4.2017, 16:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170328_145218.jpg ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motozak   Схема подключения двух газовых приборов в квартире   5.4.2017, 16:43
- - Хэлло   Требование правомерно. Соединения труб должны быть...   5.4.2017, 16:59
- - motozak   Цитата(Хэлло @ 5.4.2017, 17:59) Требовани...   6.4.2017, 11:31
- - motozak   Получается при разводке стояков сделали сварной тр...   6.4.2017, 12:03
- - Хэлло   СП 62.13330.2011 п. 5.1.4 Соединения труб следует ...   6.4.2017, 12:05
- - motozak   В данном случае речь о трубах вроде не идёт, после...   6.4.2017, 12:33
- - Хэлло   Если у вас со всех трех сторон резьбового тройника...   6.4.2017, 13:24
- - motozak   "со всех трех сторон резьбового тройника прис...   6.4.2017, 15:49
- - motozak   История никак не закончится ) После входного крана...   17.11.2017, 13:18
- - мурад   во первых п. 5.1.4 СП 62.13330.2011 относится к н...   17.11.2017, 20:14
- - motozak   Повторяюсь, про трубы речь уже не идёт. Речь о сое...   17.11.2017, 21:23
- - мурад   motozak опять вы бросаетесь терминами "И кра...   18.11.2017, 8:19
- - cpt   СП 62.13330.2011 1 Область применения* Настоя...   19.11.2017, 9:54
- - motozak   .тройник это не техническое устройство а деталь Пр...   19.11.2017, 18:23
- - hitrec322   я бы тоже посмотрел))   19.11.2017, 22:59
- - мурад   "Дорожная карта» по совершенствованию законод...   20.11.2017, 8:48
- - motozak   Цитата(мурад @ 20.11.2017, 9:48) "До...   27.11.2017, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных