Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определиться надо ли делать дымоудаление из коридора если в него НЕТ ни одного выхода из помещений с постоянным или временным пребыванием людей. В него только выходы из лифтового холла и из коридора в котором рассчитывается дымоудаление. Прикладываю фрагмент плана, где синим цветом обведен коридор в котором сомневаюсь. В коридорах обведенных красным цветом дымоудаление считаю. Также смущает пожаробезопасная зона (лифтовый холл) слева от коридора. Туда необходимо дать подпор воздуха. Если не делать дымоудаление из коридора обведенного синим цветом, то получается в лифтовом холле надо делать дополнительно еще и систему дымоудаления? Лестничная клетка не является эвакуационной.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.JPG ( 171,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SvetaS   Дымоудаление из коридора   5.4.2017, 21:52
- - Зольников Михаил   Здравствуйте. СП 7.13130.2013 7.2. Удаление проду...   5.4.2017, 22:21
- - SvetaS   Тогда на какую пожарную нагрузку считать? Мы же ко...   5.4.2017, 22:23
|- - ИОВ   Цитата(SvetaS @ 5.4.2017, 22:23) ...Мы же...   5.4.2017, 22:59
|- - ИОВ   Цитата(SvetaS @ 5.4.2017, 23:17) Огромное...   5.4.2017, 23:25
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 22:59) Полагаю, эт...   11.12.2017, 10:53
|- - ИОВ   Честно говоря, я пока не понимаю Вашего вопроса, а...   11.12.2017, 16:28
|- - Незнайка   Вытащу тогда весь пласт рассуждений моих и коллег....   12.12.2017, 9:28
|- - Composter   Цитата(Незнайка @ 12.12.2017, 9:28) 2 Кол...   12.12.2017, 12:38
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.12.2017, 9:28) Вытащ...   12.12.2017, 15:52
|- - Незнайка   2 ИОВ & Composter Цитата(ИОВ @ 12.12.2017...   12.12.2017, 16:24
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.12.2017, 16:24) Но в...   12.12.2017, 17:40
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 12.12.2017, 17:40) Только ко...   13.12.2017, 14:22
|- - Незнайка   Вдогонку. И как быть с длиной такого вестибюля. Дл...   13.12.2017, 14:54
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 13.12.2017, 14:54) И ка...   13.12.2017, 16:34
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 13.12.2017, 16:34) Пока я по...   13.12.2017, 17:13
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 13.12.2017, 17:13) А ка...   13.12.2017, 18:10
|- - Незнайка   Спасибо за грамотные ответы. Цитата(ИОВ @ 13....   13.12.2017, 18:44
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 13.12.2017, 18:44) И пр...   13.12.2017, 22:20
|- - Незнайка   Коллеги, с НГ! Год новый, проблема старая - ан...   11.1.2018, 15:33
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 11.1.2018, 15:33) Я нар...   11.1.2018, 16:15
- - Зольников Михаил   Какой расход у Вас получается на коридор, выделенн...   5.4.2017, 22:38
- - SvetaS   Коридор в середине (в виде крестовины) 15000, вниз...   5.4.2017, 22:42
- - Зольников Михаил   Возьмите столько же на "синий" коридор. ...   5.4.2017, 22:46
- - SvetaS   Компенсацию в атриум я пока не прорабатывала. Пока...   5.4.2017, 22:50
- - Зольников Михаил   Специально посмотрел проект 12-этажного офисного з...   5.4.2017, 23:00
|- - ИОВ   Цитата(Зольников Михаил @ 5.4.2017, 23:00...   5.4.2017, 23:06
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 23:06) Это сообщен...   6.4.2017, 10:04
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 6.4.2017, 10:04) Почему ...   6.4.2017, 20:50
- - SvetaS   Огромное спасибо! Буду разбираться. Правда ест...   5.4.2017, 23:17
- - Зольников Михаил   ИОВ, согласен, я неправ. Не так часто приходится с...   5.4.2017, 23:17
- - SvetaS   Про естественное ДУ прочитала в теме, на которую в...   5.4.2017, 23:27
|- - ИОВ   Цитата(SvetaS @ 5.4.2017, 23:27) Про есте...   5.4.2017, 23:32
- - SvetaS   Спасибо, все поняла и различила   6.4.2017, 7:24
- - Амиго   Мой атриум за 300 тыщ вышел расход. 7 ярусов было....   6.4.2017, 10:55
- - keaton   Анализируйте СП 1.13130.2009, п. 5.3.11, 5.3.12   11.1.2018, 15:43
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.1.2018, 16:15) Логика не ...   11.1.2018, 16:39
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 11.1.2018, 16:39) Значи...   11.1.2018, 17:06
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.1.2018, 17:06) Да, при по...   11.1.2018, 17:30
- - ИОВ   Да   11.1.2018, 17:47
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.1.2018, 17:47) ДаИ ситуац...   11.1.2018, 18:04
- - k_kholopov   Добрый день! Нужна помощь. Проектируется систе...   2.2.2018, 15:30
- - Composter   Естественно. Почему привычно в бок? А в фальш пот...   2.2.2018, 16:34
|- - k_kholopov   Цитата(Composter @ 2.2.2018, 16:34) Естес...   2.2.2018, 17:07
- - Nyrlaw   Здравствуйте! Прошу уважаемых проектировщиков ...   5.3.2018, 11:35
|- - Composter   Цитата(Nyrlaw @ 5.3.2018, 11:35) Возможен...   5.3.2018, 13:57
- - Nyrlaw   Ура! Спасибо! А вариант с решеткой в торц...   5.3.2018, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных