Slavyanka
сообщение 7.4.2017, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.5.2016
Пользователь №: 297895



Добрый день!
Есть цех, где мы предложили поставить крышные вентиляторы для отвода теплопритоков из верхней зоны цеха.
Заказчик не против такого решения. Но его смутили крышные вентиляторы в плане надежности и долговечности. Заказчик высказал мысль, что вот крышные вентиляторы вечно не работали (наверное, по советской памяти) и может нам не стоит их использовать и сейчас.
Теряюсь в ответе. Может кто сталкивался со старыми советскими крышными вентиляторами, что с ними происходит со временем? Существует ли действительно проблема их недолговечности? Что с современными крышными вентиляторами, какого их качество? Конечно для удешевления, хотелось бы поставить оборудование отечественного производства. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slavyanka   Долговечность крышных вениляторов   7.4.2017, 15:39
- - Composter   Цитата(Slavyanka @ 7.4.2017, 15:39) Заказ...   7.4.2017, 17:43
- - Странная Белка   Устанавливаем крышники на складах в пустыне с +38 ...   7.4.2017, 17:52
- - Blade runner   Где следят, там долго работают. где не следят, соо...   7.4.2017, 17:59
|- - baron.od   Цитата(Blade runner @ 7.4.2017, 15:59) Гд...   10.4.2017, 10:15
- - WAKO   Ставили неоднократно отечественные ВКРМ, разных пр...   7.4.2017, 18:08
- - Blade runner   Цех соседний припомнил, термичка. Мужик из печи д...   7.4.2017, 18:29
|- - zaharov63   Цитата(Blade runner @ 7.4.2017, 18:29) .....   7.4.2017, 19:46
|- - Blade runner   Цитата(zaharov63 @ 7.4.2017, 18:46) Если ...   7.4.2017, 19:54
|- - zaharov63   Цитата(Blade runner @ 7.4.2017, 19:54) А ...   7.4.2017, 20:04
- - Blade runner   Короче условия ужасные без вентиляции никак не об...   7.4.2017, 20:11
- - Vano   Я с флота пришел на ракетнокосмический завод. Шок ...   7.4.2017, 21:12
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Vano @ 7.4.2017, 23:12) По теме - ...   8.4.2017, 6:56
- - Vano   Там где, действительно значительные теплоизбытки ф...   8.4.2017, 9:45
- - ИОВ   Фонари совершенно нормально в термических цехах лю...   8.4.2017, 10:03
- - Slavyanka   Спасибо всем за ответы! Хотелось именно услыша...   10.4.2017, 10:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных