Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Защита калорифера тепловой завесы
El13
сообщение 8.4.2017, 23:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
На объекте имеются тепловые завесы с водяным теплообменником.
По месту установлен HMI со встроенным датчиком температуры. Управление клапаном, вентилятором и сигнал от концевого выключателя ворот заводятся на пульт.
Но получается, что калорифер остается незащищенным.
В итоге было принято решение поставить датчик температуры обратной воды и завести его на ближайший шкаф вентиляции.
Идея такая, что если у диспетчера выскочит оповещение об угрозе заморозки, он позвонит охраннику и тот с местного пульта повысит уставку.
Хочу знать ваше мнение: насколько такое решение имеет место быть?
Или может поставить по месту термостат и завести его скажем паралелльно с концевиком - типа либо от концевика заработает, либо при угрозе заморозки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- El13   Защита калорифера тепловой завесы   8.4.2017, 23:18
- - v-david   Цитата(El13 @ 9.4.2017, 0:18) .... он поз...   8.4.2017, 23:41
- - El13   А что такого? По сути я ни на одном объекте не вст...   8.4.2017, 23:51
- - Blade runner   При угрозе заморозки открывают клапан на 100 % и о...   9.4.2017, 0:01
- - Барабан   В схеме обвязки тепловой завесы есть перепускной к...   9.4.2017, 0:03
- - vadim999   Цитата(El13 @ 9.4.2017, 0:51) А что таког...   9.4.2017, 0:43
- - El13   Спасибо всем за ответы! Но тут дело вот в чем:...   9.4.2017, 0:58
|- - vadim999   Цитата(El13 @ 9.4.2017, 1:58) Спасибо все...   9.4.2017, 1:34
|- - Blade runner   Цитата(El13 @ 8.4.2017, 22:58) И как при ...   9.4.2017, 9:34
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 11:34) Пр...   9.4.2017, 9:54
|- - vadim999   Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.4.2017, 10:5...   10.4.2017, 0:34
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(vadim999 @ 10.4.2017, 2:34) 1. А в...   10.4.2017, 6:54
|- - vadim999   Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.4.2017, 7:5...   11.4.2017, 18:37
- - vadim999   В предыдущем посту п.2 читать в редакции. .... ...   10.4.2017, 1:00
- - ViS   Как-то на объекте попалось гениальное по своей про...   10.4.2017, 4:56
- - kosmos440o   Я всегда в более-менее продвинутых зданиях ставлю ...   10.4.2017, 15:24
- - kosmos440o   Цитата(El13 @ 9.4.2017, 0:18) Идея такая,...   10.4.2017, 15:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных