Всем привет, прошу проконсультировать - в многофункц-м здании есть ВПВ 3х2,5л/с + ВПВ паркинга 2х5,2л/с + АПТ 28л/с + наружное пожаротушение 30л/с, так вот не могу сообразить - для проверки обеспечения требуемого расхода в точке подключения складываем все расходы или как то зависит от вероятности одновременных пожаров по видам систем и типам помещений , к примеру может быть одновременное возгорание и паркинга и офисной части в одном здании ?