Airborne Допустимый Dp для клапана коллектора "ТП" Rehau или Danfoss? 12.4.2017, 8:06 galtjersey Будет. Шум возникает на клапане если перепад давле... 12.4.2017, 11:59 Airborne А разве нет разницы почему именно 27кПа? 12.4.2017, 13:19 galtjersey 27 кПа потому что при большем перепаде возникает ш... 12.4.2017, 17:51 Airborne В паспорте на rtd-n 20кПа 14.4.2017, 6:55 galtjersey В паспорте на RTD-N я увидел рекомендуемый перепад... 14.4.2017, 10:22 Airborne Я неправильно написал, в паспорте на ra-n "Дл... 14.4.2017, 11:58 Composter это надо диаграмму/номограмму подбора смотреть там... 14.4.2017, 12:11 Airborne Вот я и не могу найти эти данные на клапана, котор... 14.4.2017, 13:42 galtjersey В коллекторах стоят BO-RA, если найдете на них док... 14.4.2017, 18:49 Composter точно BO-RA, но они очень-очень близки к обычным ... 14.4.2017, 19:03