> Транзитная тепловая сеть... с ответвлением?
Lexman
сообщение 12.4.2017, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Коллеги. Нормативный вопрос.

Есть ряд жилых домов, стоящих одним рядом с разрывами.

На настоящий момент сторонней организацией запроектирована тепловая сеть 95/70 Ду не более 250, следующая транзитом через все дома.
В каждом доме - ответвление к ИТП.

При обсуждения решения накнулся вот на что:
1) Согласно письму РТН (http://www.nashgorod.ru/users/148450/foto/23157/324600/) транзитной сетью является сеть, которая проходит в технол. коридоре (п.9.3. СП 124.13330.2012) здания, и при этом НЕ ИМЕЕТ ОТВЕТВЛЕНИЙ.
2) Не смог найти прямого запрета на прокладку так, чтобы сеть, проходя сквозь здания, имела бы ответвления. Из чего следует, что:
а) сеть так прокладывать можно
б) транзитной де-юро она не является
в) дейстиве п.9.3 СП 124.13330.2012 на такие сети не распространяется. Т.е. например, не требуется "... устройство дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания."

Прав ли я?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lexman   Транзитная тепловая сеть... с ответвлением?   12.4.2017, 15:39
- - инж323   теплосеть идет по улице или пересекает дом без отв...   12.4.2017, 15:48
- - экспорт   непонятно какие выводы делаются из исходных данны...   12.4.2017, 15:49
- - Амиго   ТУ надо смотреть. Формально можно. Но теплоснабжа...   12.4.2017, 15:53
- - Lexman   Теплоснабжающая организация - своя. Вопрос "о...   12.4.2017, 20:44
- - экспорт   ? зачем употребляете слово "транзит" дл...   12.4.2017, 22:57
- - Lexman   Я пытаюсь "не применять". Но в силу отсу...   12.4.2017, 23:54
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Lexman @ 13.4.2017, 1:54) Я пытаюс...   13.4.2017, 6:31
|- - Lexman   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.4.2017, 7:3...   13.4.2017, 10:41
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Lexman @ 13.4.2017, 12:41) Сомните...   13.4.2017, 11:48
- - испытатель   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.4.2017, 3:3...   13.4.2017, 8:42
- - инж323   Не было б теплосети в здании- не было б непонятки-...   13.4.2017, 10:47
- - nik4t   Цитата(Lexman @ 12.4.2017, 21:44) ... 1. ...   13.4.2017, 11:19
- - 2d1200   А вы что пересекаете детские или лечебные заведени...   18.4.2017, 14:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных