alex_1978 Термисторы двигателя вентилятора 19.4.2017, 17:59 Blade runner Если двигатель перегреется из-за плохого охлаждени... 19.4.2017, 18:33 LordN Цитата(alex_1978 @ 19.4.2017, 21:59) Добр... 20.4.2017, 9:02 alex_1978 Думаю стоит подключить все же термисторы, но вопро... 20.4.2017, 9:17 младшой Посмотрите в руководстве параметр 1-90 и далее. 20.4.2017, 13:12 AndreyStr у данфоссов есть параметры под термисторную защиту... 20.4.2017, 13:33 alex_1978 Получается, что можно на любой свободный аналоговы... 20.4.2017, 17:21 Blade runner Если не путаю, можно включить или защиту о току ил... 21.4.2017, 14:02 AndreyStr защита по току вы просто вводите значение тока в п... 24.4.2017, 9:44 dentimchenko Если вариант с ЧРП не подходит, то можно ставить с... 25.4.2017, 9:18