Decimbrut Mitsubishi Fr-s500 обратная связь по датчику давления 22.4.2017, 16:20 mr_Frodo64 А вы ток с датчика контролировали? 22.4.2017, 17:06 Pawel А задание чем и куда задаете? 22.4.2017, 17:39 Decimbrut параметр 91 - верхний предел ПИД-регулирования (10... 24.4.2017, 17:48 mr_Frodo64 Я таки не понял, как Вы контролируете работу датчи... 24.4.2017, 18:58 Decimbrut Я пробовал подключить датчик к внешнему источнику ... 24.4.2017, 19:15 Decimbrut Электрически изолированы (исключая клеммы управлен... 24.4.2017, 20:38 mr_Frodo64 Схемку изобразил для наглядности, что было необход... 24.4.2017, 21:20 Decimbrut Снимаю шляпу, мистер Фродо...) штрих мастера в ви... 27.4.2017, 18:44![]() По самые по... Цитата(Decimbrut @ 27.4.2017, 18:44) Сним... 27.4.2017, 20:08![]() mr_Frodo64 Цитата(По самые по... @ 27.4.2017, 21:08)... 28.4.2017, 22:16 Decimbrut Это и есть лабораторный стенд...насос с частотнико... 28.4.2017, 13:24