Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Силовые лотки, кабель в потоке воздуха общеобменной системы, как допустима прокладка, какой вариант прохода через стену допустим
all13
сообщение 28.4.2017, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Ситуация:
На кровле жилого многоквартирного дома располагаются гермокамеры. В каждую выходят стояки от вытяжек поквартирных.
Над каждой гермокамерой сверху по два вентилятора (работают параллельно). в этой камере разряжение и создается тяга из стояков.

Через все гермокамеры транзитом проходят лотки, в которые укладывается кабель питания вентиляторов и приводов заслонок ОЗК.

Я нутром понимаю, что решение как минимум нетехнологичное. Полноценную герметизацию вокруг представляю с трудом (получается пену нужно внутрь и снаружи). Как максимум для меня это ересь так объединять коммуникации.

Такой монтаж допустим?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _111.png ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных