Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где нибудь есть указания о возможности/невозможности прокладки воздуховодов приточной противодымной вентиляции по воздухозаборной шахте (из шахты берут воздух 2 системы приточной противодымной и 3 системы приточной общеобменной вентиляции)?
То есть ситуация такая, что я забираю воздух из шахты, ставлю вентилятор с клапаном в венткамере, затем возвращаюсь в воздухозаборную шахту и поднимаюсь на этаж выше. Есть ли какие нибудь комментарии о такой ситуации? Ищу, ищу, думаю, может, формулировки неправильные использую. (Хочу найти запрет) smile.gif

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SmokeSlayer   Воздуховоды в воздухозаборной шахте   3.5.2017, 13:22
- - Composter   не совсем понятно, чертеж был бы лучше. но в целом...   3.5.2017, 13:31
- - SmokeSlayer   Нет, расход я не увеличиваю. Воздух и так забирает...   3.5.2017, 13:39
- - SmokeSlayer   Есть у кого нибудь мысли?   4.5.2017, 12:12
- - SmokeSlayer   Ну хоть какие нибудь?) Может мой вопрос не коррект...   10.5.2017, 14:04
- - Composter   ну я вроде уже говорил, запретов нет как таковых, ...   10.5.2017, 14:16
- - ИОВ   Цитата(SmokeSlayer @ 3.5.2017, 13:22) ......   10.5.2017, 16:10
- - baron.od   они не совсем общие: когда работает ДУ - приточки ...   10.5.2017, 16:33
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 10.5.2017, 16:33) они н...   10.5.2017, 17:17
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 10.5.2017, 15:17) Вы просто ...   10.5.2017, 17:44
- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 10.5.2017, 17:44) ... с...   10.5.2017, 22:21
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 10.5.2017, 20:21) Ха! Ну...   11.5.2017, 9:20
|- - ИОВ   Не знаю Ваших норм, а у нас по п. 7.3.4 СП 60 - д...   11.5.2017, 10:17
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 8:17) Честно гово...   11.5.2017, 12:05
- - SmokeSlayer   Всем спасибо большое! Понял что никаких препят...   11.5.2017, 10:27
- - ИОВ   Сожалею, Вы поняли с точностью до "наоборот...   11.5.2017, 10:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных