lotus5
сообщение 16.5.2017, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Здравствуйте!
Нужно оформить компрессорную станцию проектом. Заказчик выдал чертежи самой компрессорной.
Компрессор подобран заказчиком
HITACHI OSP-75M5AN с воздушным охлаждением, забор воздуха непосредственно из помещения.
В наржной стене в верхней зоне стоят решетки.Помещение отапливаемое - стоят регистры.
Как лучше организовать приток воздуха в помещение? Если оставить забор воздуха непосредственно через наружные решетки, то в зимний период (расч. температура -34) будет переохлаждение.
Помимо воздуха на забор компрессора, нужна будет общеобменная вентиляция?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lotus5   Реконструкция компрессорной   16.5.2017, 13:42
- - ИОВ   Раз компрессор выбран конкретный, самое правильное...   16.5.2017, 15:32
- - lotus5   В инструкций по монтажу указано: - выработка тепл...   17.5.2017, 12:53
|- - ИОВ   Цитата(lotus5 @ 17.5.2017, 12:53) А зак. ...   17.5.2017, 15:43
|- - Ludvig   Цитата(lotus5 @ 17.5.2017, 12:53) - реком...   22.5.2017, 22:50
|- - lotus5   Цитата(Ludvig @ 22.5.2017, 23:50) Считать...   23.5.2017, 13:07
|- - ИОВ   Цитата(lotus5 @ 23.5.2017, 13:07) РАССУДИ...   23.5.2017, 13:22
- - timmy   По Хитачи не знаю найдете ли вы российского постав...   21.5.2017, 19:05
- - shvet   Стокнулись с подобной проблемой на одном из объект...   23.5.2017, 6:55
- - lotus5   Если производительность компрессора составляет 13м...   31.5.2017, 14:40
|- - shvet   Цитата(lotus5 @ 31.5.2017, 14:40) Если пр...   31.5.2017, 15:00
- - Ludvig   lotus5, приношу извинения, я ошибся. Примените дл...   31.5.2017, 16:24
- - lotus5   Всем спасибо!   1.6.2017, 6:48
- - lotus5   А вобще как можно посчитать необходимую площадь вы...   2.6.2017, 14:20
|- - ИОВ   Цитата(lotus5 @ 2.6.2017, 14:20) А вобще ...   3.6.2017, 7:09
|- - Ludvig   Цитата(lotus5 @ 2.6.2017, 14:20) По расхо...   5.6.2017, 11:32
- - timmy   короче с заказчика требуйте внятное техзадание, ил...   6.6.2017, 17:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных