котлы КСУВ-50 газовые
котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились,
ответ производителя котлов:
1. на прямой линии котлов установлены обратные клапана, что при отключении эл.энергии приводит к остановке циркуляции -> авария
2. Использван мембранный расширительный бак без установки автоматической пневматической поддержки давления, нарушение п 9.3.16 ПТЭ ТЭ
3. После насосов установлены обратные клапана ну и то же самое что в п 1.

Кто прав кто виноват?
Прикрепленный файл  ______________jp213g.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SLAMm   перегрев котлов   17.5.2017, 11:55
- - Галиев   "Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и г...   17.5.2017, 12:03
|- - SLAMm   Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 13:03) "К...   17.5.2017, 12:09
|- - Галиев   "Для тех кто в танке": "Котел КСУВ...   17.5.2017, 17:29
- - Галиев   Эта лепешка посередь, что-то расплавилось?   17.5.2017, 12:19
|- - SLAMm   Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 13:19) Эта леп...   17.5.2017, 12:29
- - Галиев   А причем здесь обратный клапан и отключение эл.эне...   17.5.2017, 12:33
- - SLAMm   я вообще не уверен, что в данном котле какая либо ...   17.5.2017, 12:41
- - awlan   [quote name='SLAMm' post='1296750...   17.5.2017, 16:12
|- - Галиев   Цитата(awlan @ 17.5.2017, 16:12) Правы пр...   18.5.2017, 12:24
- - Галиев   awlan, а какая связь между перегревом котла от не ...   17.5.2017, 17:04
|- - awlan   Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 22:04) awlan, ...   17.5.2017, 17:31
|- - Галиев   Цитата(awlan @ 17.5.2017, 17:31) Применил...   17.5.2017, 21:44
- - Смит   Цитата(SLAMm @ 17.5.2017, 11:55) котлы КС...   17.5.2017, 17:05
- - Смит   Вы что, думаете, для котлов, способных работать с ...   17.5.2017, 19:47
- - испытатель   Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 19:44) Вот и я...   17.5.2017, 23:57
|- - Галиев   Цитата(испытатель @ 17.5.2017, 23:57) 1. ...   18.5.2017, 9:42
- - awlan   Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 2:44) Вот и я ...   18.5.2017, 7:29
- - испытатель   Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 7:42) Если так...   18.5.2017, 10:00
- - SLAMm   в самом котле ничерта нет, согласно паспорту на го...   18.5.2017, 10:15
- - испытатель   Цитата(SLAMm @ 18.5.2017, 8:15) в самом к...   18.5.2017, 10:32
- - awlan   Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 14:42) Если та...   18.5.2017, 10:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных