Коллеги, добрый день.

На одном объекте производилась установка пластинчатого теплообменника ГВС. Теплообменник был подобран на основании расчетных расходов ГВС. По факту мощности теплообменника для обеспечения равномерного расхода ГВС хватает, но возникла до этого неизученная проблема пиковых потреблений. Для того, чтобы сгладить пики и выдать горячую воду требуемой температуры решили установить аккумуляторную емкость, в которой будет будет аккумулироваться и постоянно подогреваться горячая вода. В случае пикового разбора у нас будет запас воды, чтобы его погасить.

Просьба помочь в совете с правильностью схемы включения емкости. Интересует принципиальная схема, без тонкостей по арматуре, автоматике и т.д.
Прикладываем предложенные нам одной фирмой варианты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fister   Буферная аккумуляторная емкость ГВС   23.5.2017, 17:26
- - Галиев   Из представленных будет работать схема № 3, при сн...   23.5.2017, 21:00
- - испытатель   Цитата(Галиев @ 23.5.2017, 18:00) Из пред...   23.5.2017, 21:27
|- - Галиев   Цитата(испытатель @ 23.5.2017, 21:27) Вот...   24.5.2017, 9:05
- - Смит   Цитата(Fister @ 23.5.2017, 17:26) Коллеги...   23.5.2017, 22:20
- - испытатель   Это что за хреновину после насоса пририсовали? Пло...   23.5.2017, 23:30
|- - Смит   Цитата(испытатель @ 23.5.2017, 23:30) Это...   24.5.2017, 6:16
- - awlan   Цитата(Fister @ 23.5.2017, 22:26) Интерес...   24.5.2017, 4:08
- - испытатель   Цитата(Смит @ 24.5.2017, 4:16) При наладк...   24.5.2017, 8:28
|- - Смит   Цитата(испытатель @ 24.5.2017, 9:28) Впер...   25.5.2017, 9:10
- - std21667   Хорошо описаны различные схемы включения баков-акк...   24.5.2017, 8:55
|- - awlan   Цитата(std21667 @ 24.5.2017, 13:55) В при...   24.5.2017, 10:15
- - ceril   В общем схема №2, только ХВ подсоединить в дно бак...   24.5.2017, 9:19
- - испытатель   Цитата(Галиев @ 24.5.2017, 7:05) 1. Предс...   24.5.2017, 10:25
- - Fister   Коллеги, доброго... Благодарю за информацию и обс...   24.5.2017, 10:43
- - std21667   Первая схема не совсем соответствует схеме из книг...   25.5.2017, 8:46
- - Fister   Коллеги, можете что-то прокомментировать по после...   25.5.2017, 9:34
|- - hairymax   Цитата(Fister @ 25.5.2017, 9:34) Коллеги,...   7.7.2017, 15:25
- - Амиго   3 схема(пост14) - в баке забор ГВС будет из нижней...   25.5.2017, 9:52
- - Fister   Цитата3 схема(пост14) - в баке забор ГВС будет из ...   25.5.2017, 10:30
|- - awlan   Fister, Вы читали # 6 и # 12, такое впечатление чт...   25.5.2017, 16:46
- - Амиго   ЦитатаИ изначально надо исходить из того, что бака...   25.5.2017, 10:44
- - defuser   А как же "5.1.2 Температура горячей воды в ме...   25.5.2017, 16:01
- - Смит   Цитата(awlan @ 25.5.2017, 16:46) похоже н...   25.5.2017, 18:05
- - awlan   Цитата(Смит @ 25.5.2017, 23:05) Похоже на...   26.5.2017, 4:34
|- - Смит   Цитата(awlan @ 26.5.2017, 4:34) Наоборот ...   26.5.2017, 6:31
- - испытатель   Буферное аккумулирование нагрузки проточного нагре...   26.5.2017, 12:00
|- - Смит   Цитата(испытатель @ 26.5.2017, 12:00) Реш...   26.5.2017, 12:38
- - испытатель   Цитата(Смит @ 26.5.2017, 9:38) Выложенные...   26.5.2017, 13:44
|- - Смит   Цитата(испытатель @ 26.5.2017, 13:44) я г...   26.5.2017, 16:43
- - испытатель   Цитата(Смит @ 26.5.2017, 13:43) Там верхн...   26.5.2017, 21:05
- - ctzn   схемы с аккумуляторами ГВС, которые я видел, имеют...   10.10.2017, 0:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных