> Купил частотник Danfoss Fc 51
Василий 777
сообщение 26.5.2017, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Всем добрый вечер. Я здесь уже спрашивал про частотник данфос, стоит ли брать. Правда тему перенесли в мусорку, но дело не в этом. Ситуация такая : насосом ЭЦВ 6-16-90 для снабжения водой нашего хутора управлял частотник Веспер, система без водонапорной башни, т.е. частотник поддерживал заданное давление в системе, частотник верой и правдой отработал 10 лет и я искал ему замену на случай отказа, ведь без воды как то не айс. Появилось интересное предложение в виде частотника Данфосс FC 51, думал взять про запас, по этому про него здесь и спрашивал. И вот получается, что как в воду смотрел или накаркал, кому как угодно, но сегодня в результате удара молнии Веспер выгорел, и пахнет гарью. Теперь хутор без воды, частотник сегодня купил, а что дальше не знаю, точнее страшновато эксперементировать, штучка как бы не из дешёвых, хотя и куплена не дорого по меркам настояшей цены. Вот теперь ищу специалистов по дистационному подключению и настройки частотника, т.е. голова и знания Ваши а руки и работа моя. За оказанную услугу готов пополнить счет на телефоне или ещё как то отблагодарить. Задача нужно подключить частотник к сети и нагрузке, подключить к нему датчик давления, выставить нужные параметры поддерживаемого давления и параметров двигателя и сети, запраграмировать на включение при подаче питающего напряжения и задержку включения после подачи напряжения, ну и время разгона, что бы получился плавный пуск. На этом пожалуй всё. Помогайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Василий 777   Купил частотник Danfoss Fc 51   26.5.2017, 22:35
- - mr_Frodo64   вам бы сначала поразмыслить каким образом предотвр...   27.5.2017, 8:03
- - mr_Frodo64   Обращаю Ваше внимание на следующую цитату с сайта ...   27.5.2017, 8:51
- - Василий 777   Спасибо за ответ, только Вы один обращаете внимани...   27.5.2017, 9:15
|- - mr_Frodo64   Цитата(Василий 777 @ 27.5.2017, 10:15) Сп...   27.5.2017, 10:52
- - Василий 777   По поводу рекомендаций производителя насосов. Всё ...   27.5.2017, 9:41
- - Василий 777   Лс прочитал, буду использовать при установке. Я н...   27.5.2017, 10:58
- - mr_Frodo64   Вы рассуждаете абсолютно верно, теперь можно подкл...   27.5.2017, 16:15
- - Василий 777   У меня вопрос. Как только на частотник подали нап...   27.5.2017, 19:52
- - Alexander_I   Это определяется параметрами настройки работы вент...   27.5.2017, 20:13
|- - mr_Frodo64   Цитата(Alexander_I @ 27.5.2017, 21:13) Эт...   27.5.2017, 20:52
- - Василий 777   Я тоже не нашёл, два часа искал.   27.5.2017, 21:47
- - mr_Frodo64   это Вам минус. На этом форуме наверное уже в трети...   27.5.2017, 22:07
- - Василий 777   Я не про это, я искал в настройках частотника. Мно...   27.5.2017, 23:28
- - mr_Frodo64   Это Вы уж слишком глубоко копаете. Вам это ни к че...   28.5.2017, 0:18
- - Василий 777   Хорошо, буду вбивать параметры с таблички насоса (...   28.5.2017, 10:16
|- - mr_Frodo64   У датчика давления параметров не так уж и много: т...   28.5.2017, 13:52
- - Alexander_I   Цитата(mr_Frodo64 @ 27.5.2017, 20:52) Обм...   28.5.2017, 10:48
- - Василий 777   Я так понимаю,что нужно вбить известные мне параме...   28.5.2017, 14:36
- - Kotlovoy   Такие устройства есть. Но работать они будут тольк...   28.5.2017, 14:44
- - Василий 777   Да, воздушной, обыкновенный голый алюминиевый пров...   29.5.2017, 7:17
- - Kotlovoy   В ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.22) содержится следующее т...   29.5.2017, 8:29
- - Василий 777   Получается нужно устанавливать все три класса BC...   29.5.2017, 8:42
- - Kotlovoy   Я ставил только класса D. Но у меня не попадалось ...   29.5.2017, 8:51
- - Василий 777   Вот написал параметры для программирования частотн...   29.5.2017, 10:06
- - По самые по...   А что означает параметр 1-00 =3? Пишите подробн...   29.5.2017, 17:02
- - Василий 777   1-00 это режим конфигурирования 3- это замкнутый ...   29.5.2017, 21:20
- - mr_Frodo64   Смотрите по производительности. После ввода всех п...   29.5.2017, 22:51
- - Василий 777   Буду фазировку определять по току, система пустая ...   29.5.2017, 23:23
- - По самые по...   Цитата(Василий 777 @ 26.5.2017, 22:35) .....   30.5.2017, 9:17
|- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 30.5.2017, 10:17)...   30.5.2017, 16:44
|- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 30.5.2017, 16:44) Пог...   31.5.2017, 12:15
|- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 31.5.2017, 13:15)...   31.5.2017, 14:44
- - Василий 777   Я пронимаю что находимся в слове из четырёх букв, ...   30.5.2017, 13:04
- - Василий 777   Колдцы есть конечно, но люди привыкли к центрально...   30.5.2017, 18:39
- - mr_Frodo64   Судя по всему с настройками все в порядке. Как вы ...   30.5.2017, 19:47
- - Василий 777   Как же так? Ток нагрузки есть, мощьность выдаваема...   30.5.2017, 21:19
- - mr_Frodo64   Можно подключить любой электромотор на земле с под...   30.5.2017, 21:35
- - Василий 777   Двигателя к сожалению нет, на земле проверить не м...   30.5.2017, 21:51
- - Василий 777   Вода дома пошла, значит насос при ручном управлени...   30.5.2017, 23:22
- - mr_Frodo64   Ознакомьтесь внимательно с параметром 1.05. Этот п...   31.5.2017, 6:23
- - Василий 777   Параметр 1-05 я не трогал, в мануале по умолчанию...   31.5.2017, 6:36
- - mr_Frodo64   После того какдобъетесь полного контроля в ручном ...   31.5.2017, 7:00
- - mr_Frodo64   З.ы. Учтите, что Ваш диапазон ручного регулировани...   31.5.2017, 7:28
- - Василий 777   Вот пришла в голову мысль по поводу датчика. Не мо...   31.5.2017, 8:13
|- - Kotlovoy   Цитата(Василий 777 @ 31.5.2017, 8:13) Вот...   31.5.2017, 11:34
- - dopi   посмотрите эту инструкцию. вам скорее всего подойд...   31.5.2017, 11:28
- - Василий 777   Сейчас пробовал пустить заново, проверил настройк...   31.5.2017, 16:02
|- - По самые по...   Цитата(Василий 777 @ 31.5.2017, 16:02) .....   31.5.2017, 17:40
|- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 31.5.2017, 18:40)...   31.5.2017, 18:41
- - mr_Frodo64   Про обновление настроек - чушь. Ваше предустановле...   31.5.2017, 16:59
- - Василий 777   Всем привет! Вчера снова пытался пустить насо...   1.6.2017, 8:40
|- - turchin   Цитата(Василий 777 @ 1.6.2017, 8:40) Всем...   30.1.2018, 11:46
- - Василий 777   Попробовал сегодня сымитировать отключение электр...   1.6.2017, 20:54
- - mr_Frodo64   Я так понял Вам нужна задержка на запуск... 1-71 -...   1.6.2017, 21:41
- - Василий 777   Спасибо, завтра поставлю, думаю секунд 5, должно х...   1.6.2017, 22:56
- - mr_Frodo64   В мануале перечислен весь набор мощностей возможны...   2.6.2017, 6:58
- - Василий 777   А чем по вашему мнению черевато для двигателя в 6...   2.6.2017, 10:45
- - mr_Frodo64   Для режима U/F это не критично.   2.6.2017, 13:28
- - Василий 777   Это радует. А как при таких настойках обстоят дела...   2.6.2017, 15:44
|- - По самые по...   Цитата(Василий 777 @ 2.6.2017, 15:44) Это...   2.6.2017, 17:28
- - mr_Frodo64   Уважаемый По... ПОчему-то категорично отрицает ста...   2.6.2017, 22:36
- - Василий 777   Ну да и я про тоже, про математический расчёт. Но ...   3.6.2017, 7:30
- - mr_Frodo64   Когда наладчик ПЧ вводит параметры двигателя, ПЧ с...   3.6.2017, 9:05
- - Василий 777   Наконец то появился интернет, и у меня сразу вопро...   4.6.2017, 21:29
- - mr_Frodo64   А зачем снижать до 1,5? Может сразу выключать?   4.6.2017, 22:23
- - Василий 777   У нас года три назад был случай, перестала поступа...   5.6.2017, 7:51
- - Andrew_2610   когда нет расхода - ПЧ должен засыпать. И желатель...   5.6.2017, 17:59
- - Василий 777   Сон это хорошо, но беспокоит пробуждение. Я имею в...   6.6.2017, 10:18
|- - Kotlovoy   Цитата(Василий 777 @ 6.6.2017, 10:18) Сон...   6.6.2017, 11:51
- - mr_Frodo64   ПЧ для того и нужен, чтобы экономить механический ...   6.6.2017, 11:41
- - Василий 777   Да, гидроаккамулятор в виде башни Рожновского хор...   6.6.2017, 14:16
- - mr_Frodo64   Вы путаете башню свою с гидроаккумулятором. Гидроа...   6.6.2017, 16:37
- - Василий 777   Башню тоже можно рассматривать как своеобразный ги...   6.6.2017, 21:37
- - Kotlovoy   Не надо ставить датчик в воздушную полость. Иначе ...   6.6.2017, 22:35
- - Василий 777   Наверное такой вариант на данном этапе не подойдёт...   7.6.2017, 7:04
|- - mr_Frodo64   Цитата(Василий 777 @ 7.6.2017, 8:04) Вот ...   7.6.2017, 16:18
- - Василий 777   Ну вот опять интернет барахлит. По поводу обратног...   8.6.2017, 22:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных