Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Наружные сети посёлка. Скважины?
lumpoff
сообщение 28.5.2017, 17:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.5.2017
Пользователь №: 322096



Попросили меня прикинуть ВЗУ строящегося коттеджного посёлка (Мос. область).
Планируется 550 домов * 4 человека = 2200 чел.
Объединенный хоз.-пит и пож. водопровод.

Получается:
Средний суточный расход воды: 506 м3/час
Qсут.макс = 658 м3/час
q ч.макс. = 61 м3/час
Пожаротушение (от 1тыс. до 5 тыс. человек) 10 л/с Q пож. = 36 м3/час
Суммарный часовой расход воды 97 м3/час.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч.
Итого запас воды на нужды пожаротушения: 108 м3

А теперь вопрос:
Регулирующий объем воды в резервуарах водозаборных сооружений следует определять по формуле (33) в которой фигурирует такой параметр qч.max подачи (т.е. скважины). Но на сегодняшний момент есть всего 1 скважина (D=130мм), глубиной (почему-то) 170 м (а на такой скважине даже эксперимент по производительности не проведёшь). А от производительности скважин уж очень сильно зависит объём баков:
Скажем при подаче от скважин 50 м3/час - расходный запас воды всего 21 м3.
При подаче от скважин 25 м3/час - расходный запас воды уже 219 м3.

Как лучше поступить в этой ситуации:
просто сказать "добивайтесь притока от N-скважин в 50 м3/час" и в этом случае объём баков будет 108+21=129 м3 (только какие это должны быть скважины и насосы?)
Или добивайтесь хотя бы 25 м3/час, но баков ставьте на 105+219=327 м3?
Или реально бурить 1 скважину и поочередно ставить туда насосы разной производительности, определяя какой максимальный расход сможет выдать скважина не пересохнув при этом?
В общем - как "обычно" поступают в данной ситуации?

Сообщение отредактировал lumpoff - 28.5.2017, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lumpoff   Наружные сети посёлка. Скважины?   28.5.2017, 17:42
- - andrey R   Цитата(lumpoff @ 28.5.2017, 17:42) Попрос...   28.5.2017, 18:09
- - lumpoff   Укрупненные показатели. Что бы можно было здание ...   28.5.2017, 18:21
|- - andrey R   Цитата(lumpoff @ 28.5.2017, 18:21) как за...   28.5.2017, 18:25
- - lumpoff   погуглил: ФГУП "Геоцентр-Москва" - не су...   28.5.2017, 18:44
|- - andrey R   Цитата(lumpoff @ 28.5.2017, 18:44) к нему...   28.5.2017, 18:57
- - lumpoff   Хочется разбить ВЗУ на 2 очереди: первая до 1000 ч...   28.5.2017, 19:52
|- - andrey R   Цитата(lumpoff @ 28.5.2017, 19:52) Хочетс...   28.5.2017, 20:03
- - lumpoff   Нужно же с чего-то начинать. Расходы воды большие ...   28.5.2017, 20:13
|- - andrey R   Цитата(lumpoff @ 28.5.2017, 20:13) Нужно ...   28.5.2017, 20:22
- - Spok_only   Цитата(lumpoff @ 28.5.2017, 17:42) q ч.ма...   29.5.2017, 9:33
- - lumpoff   Я то считал по "старым СНиПам" - т.е. по...   29.5.2017, 9:49
|- - andrey R   Цитата(lumpoff @ 29.5.2017, 9:49) а сверх...   29.5.2017, 10:12
|- - miter   Цитата(andrey R @ 29.5.2017, 10:12) Химво...   30.5.2017, 8:40
- - Spok_only   Цитата(lumpoff @ 29.5.2017, 9:49) Я то сч...   29.5.2017, 10:35
- - lumpoff   Во! Еще и ЗСО всплывает. т.е. Если баки с чист...   29.5.2017, 11:18
- - lexa00   Тяжеловато Вам будет. Со 133 скважины 20-30м3/час ...   29.5.2017, 17:07
- - По самые по...   ЦитатаПланируется 550 домов * 4 человека = 2200 че...   29.5.2017, 17:37
- - lumpoff   Так я и прикидываю 2-3 скважины, общим притоком гд...   29.5.2017, 19:01
- - lexa00   Думаю в Вашем случае должны быть одна рабочая, вто...   29.5.2017, 19:18
|- - andrey R   Цитата(lexa00 @ 29.5.2017, 19:18) Думаю в...   29.5.2017, 19:36
- - lumpoff   В моей практике - несколько ВЗУ в которых в одном ...   30.5.2017, 9:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274