zay1973 Расчёт повысительного насоса на ГВС 28.5.2017, 19:28 jiexawcr и насос и элеватор: что то напутано у вас в ИТП. П... 28.5.2017, 20:40 в_михалыч Явно не хватает картинки к описанию проблемы. Из а... 1.6.2017, 0:55 zay1973 Спасибо за ответы. Сегодня собираем консилиум по у... 1.6.2017, 8:24 jiexawcr все таки вопрос к теплоснабжению.
201 с натягом, ... 5.6.2017, 18:43 zay1973 Я ДУМАЛ МНОГО БУДЕТ 400( УЖЕ ОТБОЙ ДАЛ. Людей не з... 5.6.2017, 20:41 jiexawcr почему то подумал, что михалыч, ваш коллега по нес... 5.6.2017, 23:01 в_михалыч Если прикинуть параметры системы ГВС дома. 54 квар... 6.6.2017, 7:57 jiexawcr михалыч то вы предполагаете 36, то 54 квартиры. ес... 10.6.2017, 22:49 zay1973 Если что, то в доме живут не более 100 человек) , ... 11.6.2017, 17:36 в_михалыч Посмотрите на напорно-расходную характеристику нас... 11.6.2017, 20:22 zay1973 У меня максимальная нагрузка на гвс 1,5м3/час и на... 11.6.2017, 23:14 zay1973 Вот схема теплоузла 14.1.2018, 2:00