zay1973
сообщение 28.5.2017, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Здравствуйте. Имеем следующее: 9-этажный дом 27 метров высотой. Горячая вода с циркуляцией и полотенцесушителями на обратке. Минимальное давление при которой гвс доходит до 9-го этажа 3.2кг/см2. В межотопительный период и немного в конце весны и начале осени давление в трубопроводе не более 3 кг и даже ниже (до 2.5кг). Естественно 7,8,9 этаж воды не видит или видит струйкой( Максимальная нагрузка на гвс 1,5 м3/час, давление необходимое для работы гвс можно принять 3,5кг. Как рассчитать насос для системы гвс? Как правильно выбрать рабочую точку? В теплоцентре установлен насос, который подключен после элеватора и его можно пускать как на отопление, как на отопление с гвс, так и на гвс отдельно, но его не хватает( Отопление, кстати, теперь работает без насоса даже при минимальном давлении 2.8 кг. (есть тут у меня тема про этот дом). Что подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zay1973   Расчёт повысительного насоса на ГВС   28.5.2017, 19:28
- - jiexawcr   и насос и элеватор: что то напутано у вас в ИТП. П...   28.5.2017, 20:40
- - в_михалыч   Явно не хватает картинки к описанию проблемы. Из а...   1.6.2017, 0:55
- - zay1973   Спасибо за ответы. Сегодня собираем консилиум по у...   1.6.2017, 8:24
- - jiexawcr   все таки вопрос к теплоснабжению. 201 с натягом, ...   5.6.2017, 18:43
- - zay1973   Я ДУМАЛ МНОГО БУДЕТ 400( УЖЕ ОТБОЙ ДАЛ. Людей не з...   5.6.2017, 20:41
- - jiexawcr   почему то подумал, что михалыч, ваш коллега по нес...   5.6.2017, 23:01
- - в_михалыч   Если прикинуть параметры системы ГВС дома. 54 квар...   6.6.2017, 7:57
- - jiexawcr   михалыч то вы предполагаете 36, то 54 квартиры. ес...   10.6.2017, 22:49
- - zay1973   Если что, то в доме живут не более 100 человек) , ...   11.6.2017, 17:36
- - в_михалыч   Посмотрите на напорно-расходную характеристику нас...   11.6.2017, 20:22
- - zay1973   У меня максимальная нагрузка на гвс 1,5м3/час и на...   11.6.2017, 23:14
- - zay1973   Вот схема теплоузла   14.1.2018, 2:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных