Ewgen Схема ИТП 5.6.2017, 13:12 gloom11 WTF??? посмотрите хотя бы тут http://tovk.ru/tipo... 5.6.2017, 13:26 Амиго Двухступенчатый подогрев. Вроде нормально все. 5.6.2017, 13:36 ssn все нормально, просто схема выполнена не совсем хо... 5.6.2017, 13:49 Ewgen чето здесь не так... по моему?
надо:
Есть: 5.6.2017, 13:51![]() tiptop Цитата(Ewgen @ 5.6.2017, 13:51) чето здес... 5.6.2017, 14:09 Ewgen во вторичном контуре на теплообменник два входа?
... 5.6.2017, 14:11 Composter 2 входа и 2 выхода так же как и на первичном 5.6.2017, 14:19 Ewgen салатовое это В1 (вход) Т4 (вход) 5.6.2017, 14:37 Амиго Нормальная 1 схема.
Тока расходы странные. Входит ... 5.6.2017, 14:53 Ewgen Я б не лез если бы был уверен что халтуру не сдела... 5.6.2017, 15:43 hcetih Поменять местами 2 трубы T2.1, иначе летом схема ... 6.6.2017, 8:22 Ewgen спасибо, дошло 6.6.2017, 9:58 Сергей У. Вот такой вопрос по схеме.
Часто вижу принципиаль... 6.6.2017, 10:52 ssn правильнее приводить на схеме условные обозначения... 6.6.2017, 12:09 hcetih Цитата(Сергей У. @ 6.6.2017, 10:52) Вот т... 6.6.2017, 14:22 Сергей У. Цитата(hcetih @ 6.6.2017, 15:22) А зачем ... 7.6.2017, 8:09
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 10:12 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |