Evgan
сообщение 10.6.2017, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Подскажите, если не хватает в PXC36E.D в 4-ой версии цифровых выходов 8-ми штук, на какие универсальные их можно еще посадить с типом сигнала Q250, на U1 по U6 или с U7 по U24? (то есть адресация С4.1.. или С1.1....) Или на все можно или наоборот в 4-ой версии вообще нельзя, кроме как на DO C5.1...? А то под рукой нет контроллера (он в другом городе), проверить не могу. Заранее спасибо.