Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Xworks4.1
Evgan
сообщение 10.6.2017, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Подскажите, если не хватает в PXC36E.D в 4-ой версии цифровых выходов 8-ми штук, на какие универсальные их можно еще посадить с типом сигнала Q250, на U1 по U6 или с U7 по U24? (то есть адресация С4.1.. или С1.1....) Или на все можно или наоборот в 4-ой версии вообще нельзя, кроме как на DO C5.1...? А то под рукой нет контроллера (он в другом городе), проверить не могу. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных