JohnV
сообщение 13.6.2017, 22:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть мультизональная система AO90RPCMF. 4
При всех включённых внутренних блоках на охлаждение и минимальную Т на пультах 18 градусов, наружный блок не запускает больше одного компрессора.
Температуры воздуха на выходе с испарителей внутреннего блока 18-23градуса. В помещениях 25-27 градусов.
На наружном блоке индикаторы :
LED3 одна вспышка, тоесть работает один компрессор
LED4 5вспышек, тоесть производительность шаг 3.
Ошибок никаких нет.
В чём может быть дело что на выходе внутр блоков малый перепад температур? Хотя конденсат со всех блоков идёт.
Заправку проверили, всё в норме.
Больше всего смущает что при всём этом не пускается более одного компрессора. За три часа наблюдений только раз включил два компрессора одновременно, на пару минут.

Сообщение отредактировал JohnV - 13.6.2017, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   Vrf Fujitsu серия S R22   13.6.2017, 22:59
- - RusBuka   Масло собрал и харе.   13.6.2017, 23:55
- - azamet   А как заправку проверили?   14.6.2017, 0:18
|- - JohnV   Цитата(azamet @ 14.6.2017, 0:18) А как за...   14.6.2017, 8:19
- - airwave   Не зная броду, не суйся в воду Это особенные VR...   14.6.2017, 18:26
|- - JohnV   Цитата(airwave @ 14.6.2017, 18:26) Не зна...   15.6.2017, 8:49
- - airwave   Воот об этом и речь. Кассеты работают огонь. А ка...   15.6.2017, 13:24
|- - JohnV   Цитата(airwave @ 15.6.2017, 13:24) Воот о...   15.6.2017, 15:37
- - airwave   FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII Все ...   15.6.2017, 16:20
|- - JohnV   Цитата(airwave @ 15.6.2017, 16:20) FGL на...   15.6.2017, 16:25
- - SSA   Паламалась??? А чему там ломаться то? Плате связ...   15.6.2017, 20:08
|- - JohnV   Цитата(SSA @ 15.6.2017, 20:08) Паламалась...   15.6.2017, 22:44
- - airwave   Потому что. Echelon там. Lonworks и все такое. Ест...   16.6.2017, 8:44
- - SSA   Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002. Цитата(...   16.6.2017, 9:26
|- - JohnV   Цитата(SSA @ 16.6.2017, 9:26) Если чё, то...   16.6.2017, 19:31
- - airwave   в 2004-2005 был максимальный объем поставок на наш...   16.6.2017, 12:08
- - SSA   И мозго...бщица.   16.6.2017, 13:55
- - SSA   Основной платы нет. Вам надо определиться с заказч...   19.6.2017, 18:01
|- - JohnV   Цитата(SSA @ 19.6.2017, 18:01) Основной п...   19.6.2017, 19:26
- - airwave   http://xice.ru/ там много плат для S серии двухтру...   19.6.2017, 18:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных