> При включение противодымной защиты двери в лестничную клетку открываются с большим трудом
Гость_Гость_Наталия_*
сообщение 22.1.2007, 10:48
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, вышла проблема в административном здании, где соответственно запроектированы системы дымоудаления и подпора воздуха в лестничную клетку. Лестничная клетка сделана с тамбуром. Проблема обнаружилась при пробном включении противодымной вентиляции, и, соответственно, выключении общеобменной. При работе вентиляции в противодымном режиме люди с огромным трудом открывают дверь на лестничную клетку. bang.gif
В чем может быть проблема? Нарушен баланс удаление воздуха / подпор? Как можно исправить ситуацию? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Наталия   При включение противодымной защиты двери в лестничную клетку открываются с большим трудом   22.1.2007, 10:48
- - Guest   Подпор осуществляется в тамбур лестничной клетки.   22.1.2007, 11:14
- - инж323   Отрегулировать систему, на двери д.б.согласно СНиП...   22.1.2007, 12:16
- - jjj   Какое получилось избыточное давление при открытой ...   22.1.2007, 12:31
- - Гость_Наталия   По паскалям даже не могу сказать, мне этот проект ...   22.1.2007, 13:17
- - инж323   В самом начале процесса открывания, когда щель еще...   22.1.2007, 13:19
- - Гость_Наталия   Значит возможна регулировка дымовой вентиляции шиб...   22.1.2007, 13:51
- - jjj   Избыточное давление померить можно. Объем удаляемо...   22.1.2007, 17:30
- - инж323   не ставят на дымовой регулирующие устройства, рань...   22.1.2007, 17:37
- - jjj   Шибер не является регулирующим устройством. И уста...   22.1.2007, 17:52
- - Слободчиков Валентин   Выложите планировку и проектные данные по расходам...   22.1.2007, 23:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных