> Как решить проблему с ГВС в поселке., И бак-аккумулятор, и перекладка трассы и цн в домах
в_михалыч
сообщение 24.6.2017, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Система горячего водоснабжения поселка с баками-аккумуляторами горячей воды, смонтированными в котельной. Баки установлены атмосферного исполнения, т.е. сообщающиеся с атмосферой. На циркуляционной трубе от жилого массива (пяти и девятиэтажные дома) стоит арматура, для защиты бака от перелива, а возможно и дросселирующая шайба
Во всех домах, а их порядка 35-40, в которых проживает приблизительно 9-10 т. жителей с момента заселения (более 30 лет) не работает циркуляция.
В последнее время пытаются решить эту проблему:
1. ТСО в последние годы переложила трассу ГВС от котельной и по поселку приблизительно 85-90%, осталось порядка 120 м. прокладывают трубы большего диаметра. Положение улучшается, но не решено.
2. УК по требованию жителей установили во многих домах циркуляционные насосы на выходе из домов, есть незначительный результат, но проблема остается.
В технической литературе баки – аккумуляторы наземного монтажа должны быть закрытого типа, работать под давлением системы ГВС.
Может это и есть причина неработающей системы горячего водоснабжения во всем поселке. И замена баков - аккумуляторов решит проблему.
Подскажите из своего опыта и знаний что надо сделать, чтобы нормализовать горячее водоснабжение поселка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- в_михалыч   Как решить проблему с ГВС в поселке.   24.6.2017, 9:10
- - tiptop   Цитата(в_михалыч @ 24.6.2017, 9:10) УК по...   24.6.2017, 10:46
- - jota   Баки-аккумуляторы открытого типа питают 5-9 этажны...   24.6.2017, 16:54
- - hcetih   какой расход воды в циркуляционной трубе? и какой ...   24.6.2017, 17:47
- - в_михалыч   В УК понимают, что баки должны работать под давле...   24.6.2017, 22:18
|- - hcetih   Цитата(в_михалыч @ 24.6.2017, 22:18) вели...   24.6.2017, 22:59
- - Водяной   Заказывайте проект реконструкции системы ГВС посел...   26.6.2017, 10:18
- - в_михалыч   Был на котельной и увидел следующее: Баки – аккуму...   27.7.2017, 17:17
|- - tiptop   Цитата(в_михалыч @ 27.7.2017, 17:17) А те...   27.7.2017, 17:28
- - hcetih   Цитатаполучается насос стоит в два раза мощнее, о ...   28.7.2017, 12:58
- - в_михалыч   Подача 320 и напор 42 м. это рабочая точка насоса,...   29.7.2017, 15:43
- - tiptop   Цитата(в_михалыч @ 29.7.2017, 15:43) Реше...   29.7.2017, 16:29
- - hcetih   ЦитатаРешение проблемы видится в проверке циркуляц...   31.7.2017, 9:07
- - в_михалыч   Вот схема приготовления горячей воды в котельной. ...   31.7.2017, 9:23
|- - hcetih   Цитата(в_михалыч @ 31.7.2017, 9:23) Вот с...   31.7.2017, 12:41
|- - tiptop   Цитата(hcetih @ 31.7.2017, 12:41) насосы ...   31.7.2017, 13:02
- - в_михалыч   определились с местом, где может быть вварена диаф...   31.7.2017, 13:39
- - KYV86   Смотрите трубопровод Т4 от последнего дома до коте...   31.7.2017, 14:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных