Mr_Alexandr ПЧ Электротекс 26.6.2017, 2:57 BorisZV Какая у Вас мощность ПЧ и заводской номер? Это нуж... 26.6.2017, 8:34 Andy79 Скорее всего у ПЧ выпрямитель накрылся или пусково... 26.6.2017, 11:10 BorisZV Вот как бы и не факт, хотя в общем случае - да.
Но... 26.6.2017, 13:14 Mr_Alexandr Мощьность 250кВт, номер к сожелению только завтра ... 26.6.2017, 15:01 BorisZV 250кВт - это уже какая-то информация.
Udc скачет к... 26.6.2017, 16:09 Pawel Я так подозреваю, надо разбирать и чистить контакт... 26.6.2017, 17:42 mr_Frodo64 У этого ПЧ выпрямитель собран на полууправляемой м... 26.6.2017, 23:06 BorisZV Господа, окститесь!
Какие шунтирующие контакто... 27.6.2017, 8:36 Pawel Ну кто ж его знает этот Электротекс, не объять нео... 27.6.2017, 9:16 Mr_Alexandr 250кВт - это уже какая-то информация.
Udc скачет к... 28.6.2017, 0:45![]() BorisZV Цитата(Mr_Alexandr @ 28.6.2017, 0:45) Udc... 28.6.2017, 8:44![]() mr_Frodo64 Неужели изначально по наполнению первого поста не ... 28.6.2017, 22:58![]() BorisZV Цитата(mr_Frodo64 @ 28.6.2017, 22:58) С Э... 29.6.2017, 8:31 Pawel Объяснить коротко не получится, тема очень обширна... 28.6.2017, 7:59
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:24 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |