> Пожаротушение склада
Anton89
сообщение 27.6.2017, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225



Планируется неотапливаемый склад, чтобы сдавать помещения транспортным компаниям. А что они будут перевозить-никому неизвестно. Но предварительно с заказчиком накидали вот такие параметры:
Площадь склада 1800м2
Количество этажей – 1
Класс функц. пожарной опасности для зданий - Ф 5.2
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожароопасности – C0
Высота от пола до низа несущих конструкций покрытия – 10 м
Категория складских помещений - В

Рядом с участком проходит водопровод 110мм, но я не знаю напора (ТУ нет).
Земля заказчика, разрешение на строительство у него есть, при вводе в эксплуатацию нигде он согласовывать не должен.
В радиусе 100м есть 2 пожарных гидранта.
Есть ли вообще необходимость во внутреннем противопожарном водопроводе???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anton89   Пожаротушение склада   27.6.2017, 10:23
- - Terz_AUPT   Вы с такими параметрами на данном этапе не только ...   27.6.2017, 11:59
- - Anton89   Спасибо!   27.6.2017, 14:24
- - snowwhite   Добрый вечер. Очень нужна помощь по теме... ...   9.8.2017, 22:32
- - Sindarkon   ЦитатаТушить над верхним ярусом с интенсивностью в...   10.8.2017, 12:49
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 10.8.2017, 12:49) Да. ...   10.8.2017, 16:40
- - snowwhite   Благодарю А то пол ночи провела в сомнениях....   10.8.2017, 13:03
- - snowwhite   Не было мысли объединять потолочную с внутристелл...   10.8.2017, 18:18
- - Sindarkon   Если следовать требованиям СП241, то экран нужен и...   11.8.2017, 9:19
- - nigol   Добрый вечер. У меня вопрос по пожаротушению откры...   5.10.2017, 23:09
|- - BTS   Цитата(nigol @ 5.10.2017, 23:09) Добрый в...   6.10.2017, 1:51
- - nigol   Добрый день. Извещатели ручные ИПР513-11. С случай...   6.10.2017, 11:47
|- - BTS   Цитата(nigol @ 6.10.2017, 11:47) Добрый д...   6.10.2017, 13:40
- - nigol   Все так СП 10 -для внутреннего водопровода. У мен...   9.10.2017, 15:31
- - BTS   8.7..........Установка запорной арматуры вне колод...   9.10.2017, 18:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных