Прошу посоветовать мне вот по какому вопросу:
1. можно ли / стоит ли размещать автоматы вверх ногами, если это например выгодно при компоновке шкафа; смущает то, что надписи будут наоборот (некрасиво) и включаться в другую сторону; я такой вариант видел в реальности в шкафу приточки, но в сомнениях;
2. необходимо ли / стоит ли предусматривать общий автомат на шкаф, при том, что все устройства / цепи и так защищены своими автоматами и этот общий автомат = фактически просто выключатель питания; есть ведь еще автомат в распредшкафу у электриков (или должен быть), откуда идет кабель на шкаф автоматики; просто этот общий автомат занимает нужное мне место в шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- starmos   Размещение автоматов защиты?   28.6.2017, 13:27
- - kosmos440o   1. Можно, но не стоит. 2. можно не ставить, если д...   28.6.2017, 14:42
- - Blade runner   1. не надо так делать 2. ставлю выключатель нагру...   28.6.2017, 16:07
- - vovganmgk   а ПУЭ не пробывали читать? там черным по белому на...   28.6.2017, 19:29
|- - Олег_   Цитата(vovganmgk @ 28.6.2017, 19:29) а ПУ...   28.6.2017, 21:28
|- - kosmos440o   Цитата(vovganmgk @ 28.6.2017, 20:29) а ПУ...   29.6.2017, 11:50
- - Blade runner   Автомат боком проблем нет, но вверх ногами , могут...   28.6.2017, 22:13
|- - vovganmgk   Цитата(Blade runner @ 29.6.2017, 2:13) Ав...   29.6.2017, 8:29
- - Lex   1. Боком можно. "Вверх ногами" нельзя по...   29.6.2017, 5:40
- - starmos   Всем спасибо! Буду дальше делать как раньше, б...   29.6.2017, 7:13
|- - Lex   Цитата(starmos @ 29.6.2017, 11:13) В итог...   29.6.2017, 7:47
- - Олег_   Я не призываю автомат переворачивать, я про то что...   29.6.2017, 10:21
- - Михайло   Многие автоматы допускают подключать питание снизу...   30.6.2017, 5:36
|- - Олег_   Цитата(Михайло @ 30.6.2017, 5:36) Многие ...   30.6.2017, 20:43
- - Аспект   Автомат включения питания устанавливается в шкафу ...   30.6.2017, 22:43
|- - Олег_   Цитата(Аспект @ 30.6.2017, 22:43) - конст...   3.7.2017, 10:29
|- - starmos   Цитата(Олег_ @ 3.7.2017, 12:29) Одно нело...   3.7.2017, 10:38
- - Михайло   http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA266807/   1.7.2017, 7:25
|- - starmos   Цитата(Михайло @ 1.7.2017, 9:25) http://w...   3.7.2017, 9:25
- - grenka   Есть правила, которые никогда не были написаны на ...   3.7.2017, 13:31
|- - starmos   Цитата(grenka @ 3.7.2017, 15:31) Да делай...   3.7.2017, 16:05
|- - Олег_   Цитата(grenka @ 3.7.2017, 13:31) Годами у...   4.7.2017, 11:24
|- - vovganmgk   Цитата(Олег_ @ 4.7.2017, 15:24) Годами уч...   4.7.2017, 14:03
- - grenka   В Советское время распредшкафы собирались с автома...   3.7.2017, 17:12
|- - starmos   Цитата(grenka @ 3.7.2017, 19:12) А что Ва...   4.7.2017, 6:51
- - Blade runner   Свое мнение каждый электрик за бутылкой кваса може...   3.7.2017, 18:22
- - grenka   Задрало спорить ибо бессмысленно. По моему на фору...   4.7.2017, 11:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных