> Запорная арматура перед СПЖ
israilovsib
сообщение 30.6.2017, 13:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



Добрый день
Согласно п.5.1.17 "При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается устанавливать запорную арматуру". Всегда проектировал с установкой запорки перед СПЖ. Недавно эксплуатанционщики посоветовали устанавливать кран после СПЖ, т.к. им проще его "настроить". Есть ли правда в данном утверждении?