> Расчет существующих и проектируемых нагрузок предприятия, Необходима помощь в определении расчетной нагрузки
spnu
сообщение 1.7.2017, 0:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2017
Пользователь №: 324167



Доброго времени суток! Прошу помочь в следующем вопросе
Цель вопроса - определение расчетных нагрузок промышленного предприятия.
Необходимо определить нагрузки существующего предприятия с учетом перспективы расширения. Основные шаги выполненные мной при расчете:
1. Запросил суточные показания приборов коммерческого учета до внедрения проектируемых мощностей, построил графики суточных нагрузок, определил следующие показатели: Ки=0,85, Рmax=1039,2кВт, Рсм=945,45кВт, Кmax=1,08 и т.д. (определил для дальнейших расчетов зимний период, как наиболее загруженный, nэ >60);
2. Собрал данные из проекта (перспективное расширение по цехам) и выполнил расчет в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92 для магистральных шинопроводов и на шинах цеховых трансформаторных подстанций. Получил следующие проектные значения: Ки=0,62, Ру=2392,35,2кВт, nэ >60, коэффициент
расчетной нагрузки (Кр)=0,8 и т.д.
Суть вопроса - как грамотно "поженить" фактические и проектные нагрузки? Прошу обратить внимание на коэффициенты Kmax и Кр отображающие, как я понимаю одну и ту же суть.
Если продолжить расчет по РТМ: Ки=0,69 Рр=2066,56кВт
Если принять то, что предприятие в соответствии с суточным графиком имеет свой показатель выраженный через коэффициент максимума активной нагрузки и продолжить расчет то Рр=2647,13кВт. Очень хорошая разница учитывая сопутствующее веселье с выбором трансформаторов и ТУ на разрешенную мощность. Может кто встречался с такой проблемой? Вроде, как рядовая задача, а логического решения принять не могу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- spnu   Расчет существующих и проектируемых нагрузок предприятия   1.7.2017, 0:09
- - Ludvig   Есть разрешенная мощность, под нее подводи свои ра...   1.7.2017, 7:44
- - spnu   в том-то и сама суть, что заказчик хочет увеличить...   1.7.2017, 9:06
- - Ludvig   Тогда делаете проект электроснабжения на будущие н...   1.7.2017, 16:38
- - spnu   Вы не совсем поняли мой вопрос. Проект на тех. пер...   1.7.2017, 20:34
- - инж323   А где вы взяли фактические нагрузки?с счетчиков вы...   1.7.2017, 23:26
|- - spnu   Цитата(инж323 @ 1.7.2017, 21:26) А где вы...   2.7.2017, 9:11
- - straus   Цитата(spnu @ 1.7.2017, 0:09) Цель вопрос...   2.7.2017, 19:59
|- - spnu   Цитата(straus @ 2.7.2017, 17:59) Все проб...   2.7.2017, 22:44
||- - straus   Цитата(spnu @ 2.7.2017, 22:44) установлен...   3.7.2017, 1:12
||- - spnu   Цитата(straus @ 2.7.2017, 23:12) Независи...   3.7.2017, 10:07
||- - Ludvig   Цитата(spnu @ 3.7.2017, 10:07) Полностью ...   3.7.2017, 11:34
||- - spnu   Цитата(Ludvig @ 3.7.2017, 9:34) Думаю что...   3.7.2017, 12:34
|- - spnu   Цитата(straus @ 2.7.2017, 17:59) Далее по...   2.7.2017, 23:22
- - Ludvig   РТМ И РД можешь подтереться. ПУЭ 7. Правила устрой...   3.7.2017, 13:57
|- - spnu   Цитата(Ludvig @ 3.7.2017, 11:57) РТМ И РД...   3.7.2017, 14:35
- - Ludvig   Виноват, исправляюсь. Есть табличка для расчета фо...   3.7.2017, 15:11
- - spnu   Цитата(Ludvig @ 3.7.2017, 13:11) Виноват,...   3.7.2017, 15:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных