> Пусконаладка, ДМС-01М
Ivangeance
сообщение 22.1.2007, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609



Прибор для измерений: дифференциальный манометр цифровой
Если судить по методике, то в вытяжной системе давление мереется на участке м/у вентилятором и заборными решетками (трубка против движения воздуха). В умной книге написано, что на этом участке полное давленик отрицательно всегда, однако прибор показывает значения, но они не похожи на те что должны быть.
Если кто работал с этим или подобными прибором, скажите пожалуйста, где все-таки следует мерить давления, как на притоке так и на вытяжке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ivangeance   Пусконаладка   22.1.2007, 14:40
- - narkom   Насколько я понимаю, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ манометр изм...   22.1.2007, 15:31
- - Ivangeance   Он меряет три давления статическое, динамическое и...   22.1.2007, 15:36
- - Skaramush   Поправочка, положение трубки неизменно. А вот давл...   22.1.2007, 22:41
- - olg2004   не забудьте что перед каждым измерением данный при...   23.1.2007, 6:17
- - Ivangeance   В том то и дело что в методичке к прибору полное и...   23.1.2007, 10:24
- - Skaramush   Цитата(Ivangeance @ Jan 23 2007, 10:24 )В том...   24.1.2007, 21:15
- - Ivangeance   Измерения нужно делать до вентелятора или после?   25.1.2007, 12:20
- - Skaramush   Цитата(Ivangeance @ Jan 25 2007, 12:20 )Измер...   25.1.2007, 13:38
- - jjj   ЦитатаВ умной книге написано, что на этом участке ...   25.1.2007, 14:23
- - e.o.l.   Цитата(jjj @ Jan 25 2007, 14:23 )Важно найти ...   25.1.2007, 15:57
- - jjj   Это в теории. А на практике конечно, уж как получи...   25.1.2007, 16:10
- - Skaramush   Вообще-то, 3 до и 5 после (по ходу воздуха). Можно...   25.1.2007, 16:49
- - jjj   Я при любых раскладах снимаю поле скоростей, иногд...   25.1.2007, 17:08
- - Skaramush   А иначе и никак, за исключением стабильных точек.   25.1.2007, 20:53
- - Ivangeance   То есть получается Рп=Рд-Рст на всасывании до вент...   26.1.2007, 9:49
- - jjj   Да   26.1.2007, 10:09
- - Skaramush   А еще, полное давление вентилятора это сумма абсол...   26.1.2007, 11:26
- - Ivangeance   Cделал запрос в VTS на центральный кондиционер (по...   26.1.2007, 12:43
- - jjj   По всей видимости распологаемый напор дан для конд...   26.1.2007, 13:06
- - Skaramush   Очень похоже. Потери на фильтрах (если F7) VTS бер...   26.1.2007, 13:23
- - Ivangeance   Располагаемый напор это я как понимаю полное давле...   26.1.2007, 15:16
- - jjj   Потери давления с напором не складывают а вычитают...   26.1.2007, 15:56
- - Skaramush   Я понимаю, что это у вас описка, но динамическое 6...   26.1.2007, 19:57
- - Ksl07   Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобра...   8.9.2014, 7:59
- - Ksl07   В общем мне нужно замерить разницу давлений при ра...   8.9.2014, 8:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных