> Врезка в магистральный водовод Д1200
Александр1982
сообщение 6.7.2017, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Добрый день ув. проектировщики ВК!)
вопрос следующий:
есть четыре 2х этажных коттеджа из сруба, по ТУ водичка берется из рядомпроходящего (700м) водовода Д1200.
Врезка происходит в камере на сети этого водовода Д1200.
В ТУ ничего не сказано про давление в точке врезки!
меня смущает то что напор в этом водоводе большой (я так предполагаю)
какие мероприятия предусмотреть при врезки в такой водовод?
нужно ли ставить регулятор давления и есть ли он для наружных сетей?
каким образом лучше врезаться в водовод (понимаю что под давлением)?
Очень жду Ваших советов т.к. в такой водовод ни разу не врезался!!!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр1982   Врезка в магистральный водовод Д1200   6.7.2017, 11:25
- - freese   Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай с...   6.7.2017, 12:11
|- - Александр1982   Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) Обращать...   6.7.2017, 12:18
- - lexa00   Навариваете патрубок с фланцем 108х5 (наверное) на...   6.7.2017, 12:52
- - Frosty   Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м п...   6.7.2017, 13:40
|- - Александр1982   Цитата(Frosty @ 6.7.2017, 13:40) Я бы не ...   7.7.2017, 12:44
- - Dima_UA   Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) Обращать...   7.7.2017, 13:51
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) для про...   7.7.2017, 14:20
|- - nagger   Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) А я б...   7.7.2017, 22:11
- - Spok_only   Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) А я б...   10.7.2017, 8:28
|- - Александр1982   Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) Водов...   10.7.2017, 9:30
|- - nagger   Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) Водов...   10.7.2017, 12:38
- - Dima_UA   во внутрянке уже не 60 м, а 45 м.   10.7.2017, 9:48
|- - Александр1982   Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 9:48) во внут...   10.7.2017, 10:18
- - Dima_UA   п. 6.6 ДБН В.2.5-64   10.7.2017, 10:21
- - Александр1982   Да и еще уважаемые специалисты!) Д 1200 мм это...   10.7.2017, 10:30
- - Spok_only   Цитата(nagger @ 10.7.2017, 12:38) "С...   10.7.2017, 20:19
|- - Александр1982   Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 20:19) nagg...   11.7.2017, 9:30
- - Михаил I   Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 15:51) где нап...   11.7.2017, 9:37
- - Dima_UA   это в водопроводной сети, а не водоводах   11.7.2017, 10:43
- - Александр1982   Да и еще уважаемые специалисты!) Д 1200 мм это...   12.7.2017, 9:40
- - Frosty   1. минимум 20м в обе стороны 2. СанПиН 2.1.4.1110-...   12.7.2017, 18:39
- - Dima_UA   сан.зона это не ЗСО   12.7.2017, 20:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных