> Воздухораспределение, Понимаю, что вопрос тупой, но всё таки
Prizrak_TW
сообщение 6.7.2017, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Добрый день, проектируя вентиляцию столкнулся с постоянными поправками от дизайнера, типа : " Слишком большие воздуховоды, делайте меньше." Отбиваюсь как могу, но теперь уже и мне стало интересно, где действительно можно значительно "ужаться", а где нет. Прошу помочь мне разобраться на примере:
Условно, есть приточная система, ветка делится на две решётки по 800 кубов. По просьбе дизайнера уменьшаю сечение воздуховода до 300х200. Получаю скорость 4,92 м/с, что не превышает порог для общественных зданий на ответвлении. Но на выходе то из решётки должно быть не более 2м/с. Для этого сечение должно быть 600х300. Если по итогу я поставлю на воздуховод 300х200 решётку 600х300, получу ли скорость около 2 м/с или она не будет успевать падать и с решётки будет сквозняк в 4 м/с?
Прикрепленный файл  112.jpg ( 63,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Prizrak_TW   Воздухораспределение   6.7.2017, 13:54
- - Composter   ЦитатаНо на выходе то из решётки должно быть не бо...   6.7.2017, 13:58
- - Амиго   не стоит идти на поводу у дизайнеров. Сдувать буд...   6.7.2017, 14:15
- - Skaramush   Пришёл. Кто тут поминал лихо? Ага. Вижу. 2 м/с...   6.7.2017, 14:21
|- - Prizrak_TW   Цитата(Skaramush @ 6.7.2017, 17:21) Ага. ...   6.7.2017, 14:42
- - Амиго   ЦитатаНасчёт сдувать - смотря как направить. Есть ...   6.7.2017, 14:35
- - Skaramush   Не глянул на тип ВР, пардон. Такие решётки на верт...   6.7.2017, 14:49
- - Prizrak_TW   Для камеры статического давления маловато места пр...   6.7.2017, 14:57
- - Skaramush   Немцы (TROX), которым, скажем так, склонен доверят...   6.7.2017, 14:59
- - Prizrak_TW   Я имел ввиду сменить место установки решёток - не ...   6.7.2017, 15:03
- - Skaramush   Да. При нескольких условиях и не совсем за счёт ла...   6.7.2017, 15:14
- - Амиго   ЦитатаПерфорация на расширении. Если доводилось ви...   6.7.2017, 15:46
- - Prizrak_TW   Многое понял. Всем спасибо, что откликнулись.   6.7.2017, 19:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных