551327 Вопрос будет конденсат в камере смешения или нет ? 7.7.2017, 11:12 Skaramush Вопрос - воздух, поступающий с улицы, имеет темпер... 7.7.2017, 11:22![]() 551327 QUOTE (Skaramush @ 7.7.2017, 11:22) Вопро... 7.7.2017, 12:03 Wiz Цитататочка росы для воздуха, поступившего из поме... 7.7.2017, 12:23 Skaramush В зоне начала смешения может возникнуть и держатьс... 7.7.2017, 12:34 551327 ну так как прямая пересекает кривую 100% влажности... 7.7.2017, 12:40 Skaramush На выходе нет. Есть теоретический риск на поверхно... 7.7.2017, 12:57 551327 спасибо за ответы! 7.7.2017, 13:06