> Калорифер: из трехфазного в однофазный?, проблема регулирования
Самодельщик
сообщение 9.7.2017, 2:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580



Добрый день!

Сам я жестянщик, с электрикой дружу не сильно, но возникло желание собрать простую приточку.
Р-р воздуховода 400х200. Такого типоразмера калориферов на 220В я не встречал, идут только трехфазные, приличной мощности.
Берем трехфазный калорифер с подключением звезда на 9кВт, перекоммутируем и получаем однофазный, с тремя тенами 3кВт @ 220В.

Вопрос: как таким калорифером управлять? Условие: минимальный уровень помех.

Вариантов вижу два.

Вариант первый: параллельное подключение ТЭНов к одному симистору, управляемому 1ф контроллером.
Вариант второй: каждый ТЭН подключается к своему симистору, все три симистора управляются 3ф контроллером.

Какой вариант лучше? И для любого ли из этих вариантов подойдет БУСТ2 или TTC25?

И еще вопрос. Есть калориферы, которые идут со встроенным симисторным регулятором. Стоит ли такой брать, или же лучше регулировку производить внешним устройством типа БУСТ2 или TTC25?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Самодельщик   Калорифер: из трехфазного в однофазный?   9.7.2017, 2:14
- - Самодельщик   Не дает отредактировать стартовый пост, поэтому по...   9.7.2017, 2:41
- - Сергей Валерьевич   если с мин помехами, то до БУСТ2 ТРМ какой с анало...   9.7.2017, 11:09
- - Аспект   9 кВт, 3ф, 380В - ток в фазном проводе 13,7А; 9 к...   9.7.2017, 11:26
- - Самодельщик   Все же не понял про подключение к регулятору. Како...   9.7.2017, 11:37
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Самодельщик @ 9.7.2017, 12:37) Сту...   9.7.2017, 11:43
- - Blade runner   Можно все три одновременно, можно на две ступени ...   9.7.2017, 11:42
- - Самодельщик   Благодарю! Меня вот что смущает. И БУСТ2, и T...   9.7.2017, 12:46
- - Blade runner   Зачем использовать такие дорогостоящее оборудовани...   9.7.2017, 13:30
- - Самодельщик   Ну, я других путей регулирования калорифером не ви...   9.7.2017, 14:03
- - Blade runner   Непосредственно силовую часть я бы сделал на симис...   9.7.2017, 14:09
- - Сергей Валерьевич   там логика: переход через ноль, контроль тока в ли...   9.7.2017, 14:22
|- - Самодельщик   Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.7.2017, 14:2...   9.7.2017, 14:35
- - Blade runner   контроль нуля у ттс хитрый. по току ничего такого ...   9.7.2017, 14:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных