andrey_088
сообщение 11.7.2017, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Здравствуйте! Суть такая недавно столкнулся с таким вопросом,нужно рассчитать паяный теплообменник на среду фреон-вода. Фреон R12. Никогда до этого не рассчитывал подобный ТО. Есть программа расчета ANEX. Много читал о фреоне и принципе его работы. Но осталось много вопросов. Быть может вы мне поможете? rolleyes.gif Вопрос первый - температура кипения фреона как я понял это и есть температура конденсации фреона,при которой он выступает как испаритель,так ли это? Второй - вытекает из первого, у фреона разная температура кипения,в зависимости под каким он давлением, т.е. мне надо узнать какой стоит у человека компрессор? Третий - что значит до какой температуры должна переохлаждаться жидкость, в точности фреон?(позиция в программе) В гугле нашел "Переохлаждение хладагента – это разница между температурой конденсации и температурой хладагента на выходе из конденсатора." Что в моем случае конденсатор? Четвертый - Степень сухости на выходе от 0,242 до 1. Я так понял это связано со степенью насыщения пара. Непонятноsmile.gif Пятый - входная температура хладоносителя. Как ее узнать? Это та же температура что и выходная температура из компрессора? Тобишь температура конденсации? Шестой - Перегрев фреона. Почитав про это я так понял что величина перегрева должна быть от 5-8 градусов. Дабы избежать гидравлического удара и вывести из строя компрессор. Перегрев больше 8 градусов ухудшает условия охлаждения компрессора. Меньше 4 гидравлический удар. Правильно или нет? По существу среды фреон R12- вода. Температура воды входящая 20 нужно охладить до 1-2. Расход 15 кубов. Подскажите незнающему,ну и в принципе от любого совета не откажусь. Всем спасибо за внимание!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andrey_088   Расчет ТО Фреон-Вода   11.7.2017, 14:03
- - Blade runner   А что конструируете , конденсатор или испаритель ?   11.7.2017, 16:31
- - awlan   Цитата(Blade runner @ 11.7.2017, 21:31) А...   11.7.2017, 17:09
- - Blade runner   Точно. Не заметил. А че готовый не купить или зака...   11.7.2017, 17:13
- - andrey_088   Мне надо его рассчитать   12.7.2017, 8:25
- - Blade runner   Рассчитать т/о я думаю не сможете, подобрать гото...   12.7.2017, 8:40
- - andrey_088   Ну даже если не смогу то хотя бы попробую,мне бы к...   12.7.2017, 8:55
- - Blade runner   я бы наверно сначала с мощностью т/о определился.   12.7.2017, 8:56
- - andrey_088   Мощность можно брать из расхода 15 кубов   12.7.2017, 9:11
- - Blade runner   Так вот и возьмите. Потом можно прикинуть то како...   12.7.2017, 10:40
- - andrey_088   чтобы правильно рассчитать ТО мне нужно чтобы кто-...   12.7.2017, 10:48
- - Blade runner   СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВОПРОСОВ в виде перечня, Т...   12.7.2017, 11:18
- - andrey_088   Вообще-то весь перечень вопросов НАПИСАН ВЫШЕ, по ...   12.7.2017, 12:04
- - Blade runner   Цитатав принципе от любого совета не откажусь. Все...   12.7.2017, 12:29
- - andrey_088   1) температура кипения фреона это и есть температу...   12.7.2017, 12:42
- - Blade runner   Речь идет о испарителе . лучше вопрос №4 по конден...   12.7.2017, 12:56
|- - andrey_088   Цитата(Blade runner @ 12.7.2017, 12:56) №...   12.7.2017, 13:14
- - Blade runner   №6 это температура воды. подача -обратка №2 если ...   12.7.2017, 13:55
- - andrey_088   Цитата(Blade runner @ 12.7.2017, 13:55) №...   12.7.2017, 14:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных