> Два дома от одного источника
DiPol
сообщение 15.7.2017, 20:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277558



Есть один источник воды (колодец). Нужно обеспечить водоснабжение двух домов.
Планирую установить по одному гидроаккумулятору в каждом доме. Насос управляется через реле давления, установленному на одном из баков.
Будет ли работать? Как можно организовать включение насоса по сигналам любого из гидроаккумуляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DiPol   Два дома от одного источника   15.7.2017, 20:00
- - Dima_UA   дома одного владельца или владельцы разные?   15.7.2017, 20:30
- - LordN   ЦитатаКак можно организовать включение насоса по с...   15.7.2017, 21:08
- - DiPol   Цитатадома одного владельца или владельцы разные? ...   15.7.2017, 22:22
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(DiPol @ 15.7.2017, 23:22) то есть ...   15.7.2017, 22:43
- - andrey R   Напрашиваются два насоса и две независимые системы...   15.7.2017, 22:46
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(andrey R @ 15.7.2017, 23:46) Напра...   15.7.2017, 23:02
||- - andrey R   Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.7.2017, 23...   15.7.2017, 23:36
|- - инж323   Цитата(andrey R @ 15.7.2017, 22:46) Напра...   15.7.2017, 23:43
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(инж323 @ 16.7.2017, 0:43) А двухпо...   16.7.2017, 0:07
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 15.7.2017, 23:43) А двухп...   16.7.2017, 0:12
|- - инж323   Цитата(andrey R @ 16.7.2017, 0:12) Так то...   16.7.2017, 0:15
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(andrey R @ 16.7.2017, 1:12) Никаки...   16.7.2017, 0:22
- - DiPol   ЦитатаЗапитать кучу домиков разных владельцев из к...   16.7.2017, 20:57
|- - andrey R   Цитата(DiPol @ 16.7.2017, 20:57) Второй д...   16.7.2017, 21:23
- - Dima_UA   поставить акк в основном доме на вводе перед обрат...   16.7.2017, 21:37
- - DiPol   Цитатапоставить акк в основном доме на вводе перед...   16.7.2017, 22:03
- - Dima_UA   как будет работать автоматика, если один сигнал да...   16.7.2017, 22:59
|- - andrey R   Цитата(Dima_UA @ 16.7.2017, 22:59) как бу...   16.7.2017, 23:06
- - DiPol   Цитатакак будет работать автоматика, если один сиг...   16.7.2017, 23:24
- - Dima_UA   Цитата(andrey R @ 16.7.2017, 23:06) Не, в...   17.7.2017, 9:07
- - DiPol   Как-то так. Управление насосом только одного гидр...   17.7.2017, 9:47
|- - hcetih   Цитата(DiPol @ 17.7.2017, 9:47) Как-то та...   21.7.2017, 11:13
- - DiPol   ЦитатаГлавное чтоб зимой ветка без потребления не ...   25.7.2017, 23:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных