Есть задача определения скорости воздуха в воздуховоде (а по нему расхода воздуха) по результатам измерений параметров (давление, температура и .д.). Я занимаюсь автоматизацией системы, где есть такие элементы, с расчетами по вентиляции на "Вы".
Цель такого вычисления - отказаться от установки расходомеров, т.к. с этим есть определенные технические сложности.
Система выглядит следующим образом: диспергатор - воздуховод - вентилятор - воздуховод - сушильная башня. Сечение воздуховодов на всех участках известно. Можно измерять температуру, давление (перепад давления). Цель - определение скорости воздушного потока в воздуховоде между вентилятором и сушильной башней.
По моим расчетам получается, что скорость на этом участке будет вычисляться, как 2*кв. корень((P2-P3)/ρ)), где P2 - давление на выходе вентилятора, Р3 - давление перед сушильной башней, ρ - плотность воздуха. Верно ли это, или нужно считать по-другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- beastmaster   Определение скорости воздуха в воздуховоде   17.7.2017, 10:02
- - Skaramush   Не верно. Мало того, скорость не будет равномерной...   17.7.2017, 10:11
- - WRybkin   Интересно, никто не пробовал вычислять расход возд...   17.7.2017, 10:49
- - Skaramush   С той же поправкой - для этого потребуется полное ...   17.7.2017, 10:57
- - beastmaster   Считаем, что установка расходомера не рассматривае...   17.7.2017, 11:37
- - Skaramush   Ещё раз повторяю, Вы, в неудачном сечении, можете ...   17.7.2017, 11:43
- - beastmaster   Это пищевая промышленность - процесс сушки продукт...   17.7.2017, 11:58
- - Skaramush   Определить - можно попробовать. Вычислить - нет. У...   17.7.2017, 12:00
- - Таратыркин   beastmaster - проблема элементарная. Надо пользова...   17.7.2017, 12:01
- - Skaramush   Хочу увидеть элементарное определение расхода по с...   17.7.2017, 12:03
|- - beastmaster   Цитата(Skaramush @ 17.7.2017, 12:03) Хочу...   17.7.2017, 12:59
- - Cryos   Два вопроса к организатору темы. 1. Какая точность...   17.7.2017, 12:40
- - Skaramush   Ой, тут смотря по размеру входного отверстия и его...   17.7.2017, 12:54
- - Skaramush   С поставленными условиями задача не решаема. Автор...   17.7.2017, 13:00
|- - beastmaster   Цитата(Skaramush @ 17.7.2017, 13:00) С по...   17.7.2017, 13:03
- - beastmaster   Расход воздуха никак не меняется, скорость поступл...   17.7.2017, 13:01
- - Skaramush   В названной ситуации - "конфузор-сопло-диффуз...   17.7.2017, 13:03
- - Skaramush   Для такой точности требуется определённое количест...   17.7.2017, 13:11
- - beastmaster   В данных условиях никто и не претендует на высокую...   17.7.2017, 13:26
- - Skaramush   Плохо поведут себя ультразвуковые. Всё равно придё...   17.7.2017, 13:31
- - beastmaster   Диапазон измерения на данном участке должен быть п...   17.7.2017, 13:37
- - Skaramush   Ох ни... В общем, хреново дело. Поясню, чтобы ста...   17.7.2017, 13:42
- - beastmaster   Овощной жом, т.е. отходы от переработки свеклы. Сх...   17.7.2017, 13:46
- - Skaramush   И что такое "ТБ"? Верно понимаю, что ра...   17.7.2017, 14:00
- - beastmaster   ТБ - топочный блок, ВТБ - вентилятор топочного бло...   17.7.2017, 14:03
- - Skaramush   Тип вентилятора В - пылевой?   17.7.2017, 14:19
- - beastmaster   Тип вентилятора не знаю, у меня только задание от ...   17.7.2017, 14:33
- - Skaramush   А расход требуется именно на продуктопроводе, то е...   17.7.2017, 14:35
- - beastmaster   Воздух нужно мерить и на участке между ВТБ1 (2) и ...   17.7.2017, 14:45
- - Skaramush   Сложность для Вас в том, что скорость в одном и то...   17.7.2017, 14:56
- - beastmaster   Мысли заказчика мне не ведомы, скажу лишь, что о с...   17.7.2017, 15:12
- - Skaramush   Формула верна, но для диафрагмы или, на худой коне...   17.7.2017, 15:41
- - Таратыркин   Проблема, достаточно простая и решаемая, если за э...   17.7.2017, 16:28
- - Skaramush   Во. В такой редакции - да. Решаемо. Но "элеме...   17.7.2017, 16:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных