Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Требования к составу воды в системе ГВС
kapitoshka
сообщение 17.7.2017, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Добрый день. Потратил прилично времени в поиске нормативов - но ничего конкретного не нашел. Поэтому обращаюсь за помощью.

Известно - у горячей воды есть определенные требования к своему составу, которые выше чем стандартные требования ГОСТ Р 51232-98 к питьевой воде.

Это касается в первую очередь:
А) Содержание кислорода, углекислого газа, окисляемости - так как это все приводит к излишней корозии.
Б) Содержание железа, магния, концентрация PH и так далее - это все для борьбы с накипью. Это даже более актуально, чем коррозия.

Другими словами - сырая вода, соответствующая ГОСТ Р 51232-98, не может использоваться в системе ГВС без предварительной обработки. Собственно, тоже самое написано в СанПин 4723-88 и в СП 41-101-95. Необходима специальная обработка воды для борьбы с корозией и накипью, но вода при этом все равно должна соответствовать ГОСТ Р 51232-98. При этом написаны способы борьбы, но не написано какие параметры необходимо поддерживать при этом.

Вопрос - откуда взять параметры, которыми необходимо задаваться при устройстве систем водоподготовки. На что опираться? Много где написано, что кислорода должно быть меньше чем 100 мкГ/л, карбонатная жесткость должна быть меньше 1,5 мг/л и т.д., но ссылки на нормативы я не нашел. Какой норматив регламентирует такие "особенные" требования к Горячей Воде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kapitoshka   Требования к составу воды в системе ГВС   17.7.2017, 14:30
- - Dmitry_vk   Цитата(kapitoshka @ 17.7.2017, 14:30) Изв...   17.7.2017, 15:12
- - kapitoshka   ГВС - горячее водоснабжения. Сетевую воду на теп...   17.7.2017, 15:20
|- - Dmitry_vk   Цитата(kapitoshka @ 17.7.2017, 15:20) Сан...   17.7.2017, 16:22
|- - kapitoshka   Цитата(Dmitry_vk @ 17.7.2017, 16:22) Он н...   17.7.2017, 16:47
|- - Dmitry_vk   Цитата(kapitoshka @ 17.7.2017, 16:47) Под...   17.7.2017, 17:28
|- - kapitoshka   Цитата(Dmitry_vk @ 17.7.2017, 17:28) Так ...   17.7.2017, 17:59
- - Dmitry_vk   Есть проблема, должны быть и данные по ней: - в че...   18.7.2017, 8:55
- - KYV86   Требования к качеству ГВС соответствуют требования...   18.7.2017, 10:16
- - kapitoshka   Давайте не уходить от темы. Вопрос задан. Прошу по...   18.7.2017, 10:20
|- - Dmitry_vk   Цитата(kapitoshka @ 18.7.2017, 10:20) Дав...   18.7.2017, 11:39
|- - Dmitry_vk   Цитата(Dmitry_vk @ 18.7.2017, 11:39) СП 4...   18.7.2017, 16:15
- - KYV86   ...в пункте 3.3 СанПиН 2.1.4.2496-09, что в систем...   18.7.2017, 11:21
- - в_михалыч   Наверное, надо сделать анализ воды по факту в сист...   18.7.2017, 11:31
|- - kapitoshka   Цитата(в_михалыч @ 18.7.2017, 11:31) Наве...   18.7.2017, 12:07
- - Dmitry_vk   Не надо изобретать велосипед, сделайте дополнение ...   18.7.2017, 12:35
- - kapitoshka   Я писал. Торцевые уплотнения выходили из строя за ...   18.7.2017, 12:53
- - Dmitry_vk   Проблема торцевых уплотнений не может быть решена ...   18.7.2017, 13:15
|- - kapitoshka   Цитата(Dmitry_vk @ 18.7.2017, 13:15) Проб...   18.7.2017, 14:49
- - KYV86   Эксплуатировал и Wilo и Grunfoss с торцевыми уплот...   18.7.2017, 15:14
|- - kapitoshka   Цитата(KYV86 @ 18.7.2017, 15:14) Эксплуат...   18.7.2017, 15:55
- - kapitoshka   Там есть информация, но не по всем параметрам. Пок...   18.7.2017, 17:17
- - Dmitry_vk   п.5.5. При исходной воде с положительным индексом ...   18.7.2017, 17:34
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Во 1 зачем вам такие температурные показатели ГВС ...   21.7.2017, 9:52
|- - Ferdipendoz   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.7.2017, 11:52)...   2.8.2017, 7:45
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Ferdipendoz @ 2.8.2017, 11:45) Ну ...   7.8.2017, 10:44
- - Дядьваня   Прошу прощения - я по воде не очень специалист. А ...   1.8.2017, 16:05
- - Alexey_M   А Вы пробовали к производителям систем водоподгото...   3.8.2017, 16:42
- - Woin707   Хотелось бы уточнить, какова ситуация по данному в...   23.8.2023, 22:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных