> Выход из противопожарной насосной станции, Эксперту не нравится выход
Инженер ОВК
сообщение 18.7.2017, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Подскажите - правомерно ли что эксперт по ПБ не считает отдельным выходом из противопожарной насосной станции приямок 1800х2300 с вертикальной лестницей.
Во-первых там не будет постоянного пребывания рабочего. Туда только спуститься пожарник для запуска насоса.
Здание существующее. В нормах ВК нигде не указывается что значит отдельный выход. Выход в приямок с вертикальной лестницей тоже можно считать отдельным выходом.
Пожарник называет его аварийным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Выход из противопожарной насосной станции   18.7.2017, 15:01
- - ИОВ   Пожарный прав, а Вы - нет! Для начала советую ...   18.7.2017, 16:00
|- - Инженер ОВК   Цитата(ИОВ @ 18.7.2017, 16:00) Пожарный п...   19.7.2017, 8:13
|- - Михаил I   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 10:13) На...   19.7.2017, 8:51
||- - Инженер ОВК   Цитата(Михаил I @ 19.7.2017, 8:51) 4.2.7 ...   19.7.2017, 9:40
||- - ИОВ   Я не архитектор и не ПБ-шник, но я только предпола...   19.7.2017, 10:47
||- - Инженер ОВК   Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 10:47) Я не архит...   19.7.2017, 11:28
||- - ИОВ   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 11:28) Мы...   19.7.2017, 11:55
||- - Инженер ОВК   Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:55) Спасибо, ч...   19.7.2017, 12:17
|- - ИОВ   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 8:13) ст....   19.7.2017, 9:22
|- - Ferdipendoz   Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:22) На сколько...   19.7.2017, 13:06
- - Ferdipendoz   Цитата(Инженер ОВК @ 18.7.2017, 17:01) До...   18.7.2017, 21:25
|- - Инженер ОВК   Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2017, 21:25) Я ...   19.7.2017, 4:16
- - Ferdipendoz   Я, если честно, вообще пока не пойму конфигурацию ...   19.7.2017, 9:16
- - ИОВ   Цитата(Инженер ОВК @ 19.7.2017, 11:28) Др...   19.7.2017, 12:49
- - Nike   Здравствуйте! Вопрос такой. В гараже с одним ц...   20.7.2017, 17:20
- - FlintFD   Цитата(Nike @ 20.7.2017, 21:20) Здравству...   21.7.2017, 20:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных