> Подпод воздуха с электрокалориефром
El13
сообщение 19.7.2017, 10:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Коллеги, вот такой вопрос. Для помещения МГН предусмотрен вентилятор подпора с электрокалорифером.
Вентилятор подпора не должен отключаться по перегреву, а вот электрокалорифер?
И какой вообще режим работы данной системы?
Начался пожар, включился вентилятор ПД, зимой при падении температуры в помещении ниже 18С по термостату включается нагрев?
Всегда или только при закрытой двери? Ставить переключатель "зима-лето" или как?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- El13   Подпод воздуха с электрокалориефром   19.7.2017, 10:21
- - immer   Зачем Вам режимы. Просто ставите термостат в канал...   19.7.2017, 10:47
- - Skaramush   Забыли упомянуть - задержку выключения для вентиля...   19.7.2017, 10:56
- - El13   Коллеги, спасибо большое! То есть логика такая...   19.7.2017, 11:31
|- - cauto   Цитата(El13 @ 19.7.2017, 11:31) Термоста...   19.7.2017, 11:43
- - immer   Это же логично, поэтому и не стал писать   19.7.2017, 11:32
- - Blade runner   Если калорифер мощный . то с термостатом может в п...   19.7.2017, 11:43
- - manjey73   Вопрос зачем там вообще нагреватель ? Это же не пр...   19.7.2017, 17:33
|- - vovganmgk   Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 21:33) Вопро...   19.7.2017, 17:54
|- - cauto   Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 17:33) Вопро...   19.7.2017, 19:44
|- - cauto   Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 17:33) Вопро...   20.7.2017, 12:20
- - immer   Я видел такой в проектах. Видимо для того, что есл...   19.7.2017, 17:52
- - ИОВ   Цитата(El13 @ 19.7.2017, 10:21) Коллеги, ...   19.7.2017, 19:04
- - manjey73   ИОВ понял, спасибо за разъяснения.   19.7.2017, 23:19
- - immer   Термостат в канале должен стоять   20.7.2017, 17:43
- - kosmos440o   Желательно проанализировать работу такого шкафа во...   20.7.2017, 22:08
- - immer   Откат   21.7.2017, 9:20
- - El13   Цитата(kosmos440o @ 20.7.2017, 22:08) Жел...   21.7.2017, 18:26
|- - ViS   Цитата(El13 @ 21.7.2017, 18:26) вентилято...   21.7.2017, 21:20
||- - ИОВ   Цитата(ViS @ 21.7.2017, 21:20) И как насч...   22.7.2017, 13:12
||- - ViS   Цитата(ИОВ @ 22.7.2017, 13:12) Вот тут д...   22.7.2017, 15:45
||- - ИОВ   Цитата(ViS @ 22.7.2017, 15:45) Разъяснени...   22.7.2017, 16:33
|- - kosmos440o   Цитата(El13 @ 21.7.2017, 19:26) Ну так щи...   22.7.2017, 11:12
|- - El13   Цитата(kosmos440o @ 22.7.2017, 11:12) Ну ...   24.7.2017, 9:36
- - Blade runner   Этот автомат все равно где то есть в электроцепи, ...   22.7.2017, 8:27
- - Blade runner   Печально будет, если сгорит при сдаче или испытани...   22.7.2017, 14:56
- - Blade runner   Было дело. включили вентилятор дымоудаления, сгор...   22.7.2017, 16:16
- - ViS   У меня-то нет вопроса Вот введут в действие эти И...   22.7.2017, 16:44
- - cauto   Цитата(ViS @ 22.7.2017, 16:44) буду радос...   22.7.2017, 17:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных