Пользователь №: 141229



Добрый день коллеги. Ситуация такая. Тепловые сети не выдают параметры (температуру). При заявленных в ТУ 105/70 (95/70) реальные графики заниженные- 83/57 (83/55). В связи с этим изначальные проекты отопления и ИТП пересчитывать приходится на реальные условия(увеличивать типоразмер приборов, ИТП править).
Тепловые сети в ЗАМЕЧАНИЯХ для согласования пишут "указать расчетные параметры", то есть 105/70(95/70), а расчеты делать 83/57(83/55).
В ТУ реальные параметры не выдаются, но прикладывается разработанный график на низкие параметры, с пометкой " в системе ЦСТ принят качественный метод регулирования температуры". В связи с этим для согласования проектов уходит 3-6мес+ влечет за собой удорожание проекта, дополнительно ставим водоподогреватели электрические( на ГВС)
Подскажите пожалуйста,
1.Правомерно ли в проекте указывать, что расчетные данные 105/70, а выполнять расчеты на заниженные параметры?
2. В проектах ИТП предусматривалась установка смесительных насосов, чтоб отопление работало на графике 90/70. В реалиях этого не надо, итак 83/70. Поделитесь опытом, как поступить, и какой насос поставить, (подкачивающий, смесительный), чтоб "Если вдруг" станет всё хорошо и начнут выдавать 105/70(95/70). Понятно, что перестрою пьезометр, но предусмотреть все нюансы как? blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Риммочка   Тепловые сети   21.7.2017, 10:36
- - Татьяна Удальцова   Цитата(Риммочка @ 21.7.2017, 12:36) 1.Пра...   21.7.2017, 10:53
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   что значит расчетный график и реальный? он есть од...   21.7.2017, 11:01
- - Риммочка   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.7.2017, 3:01) ...   21.7.2017, 11:11
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Риммочка @ 21.7.2017, 15:11) погод...   21.7.2017, 16:46
- - испытатель   Неправомерно, со стороны ТСО, требовать расчетный ...   21.7.2017, 18:04
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(испытатель @ 21.7.2017, 22:04) Неп...   21.7.2017, 18:56
- - испытатель   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.7.2017, 15:56)...   21.7.2017, 20:53
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(испытатель @ 22.7.2017, 0:53) Да к...   22.7.2017, 20:45
- - испытатель   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 22.7.2017, 17:45)...   22.7.2017, 22:13
- - Риммочка   Поясняю. Все ЦТП, для которых разработаны графики ...   24.7.2017, 11:09
|- - Машинист   Цитата(Риммочка @ 24.7.2017, 11:03) Поясн...   24.7.2017, 11:12
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Риммочка @ 24.7.2017, 15:09) Поясн...   25.7.2017, 4:09
- - Риммочка   рассчитывать умеем конечно же, даже не в этом вопр...   24.7.2017, 11:18
- - шима   Добрый день! Сталкиваюсь этим постоянно! П...   24.7.2017, 11:31
- - awlan   Цитата(Риммочка @ 21.7.2017, 15:36) В ТУ ...   25.7.2017, 5:01
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(awlan @ 25.7.2017, 9:01) Так все т...   25.7.2017, 6:14
- - Амиго   не понял. Если не по ТУ сделана Р, просто в экспл...   25.7.2017, 9:38
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Амиго @ 25.7.2017, 13:38) не понял...   25.7.2017, 16:44
- - Амиго   Цитатато есть пришел к выводу что расчеты проверит...   25.7.2017, 17:53
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Амиго @ 25.7.2017, 19:53) По идее,...   25.7.2017, 19:15
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Амиго @ 25.7.2017, 21:53) Я думаю ...   26.7.2017, 6:38
- - Риммочка   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.7.2017, 20:09)...   26.7.2017, 10:55
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Риммочка @ 26.7.2017, 14:55) Право...   26.7.2017, 11:04
- - Риммочка   [quote name='ТЕПЛОСНАБЖЕНУС' [/quote] Вы п...   27.7.2017, 7:53
- - awlan   Цитата(Риммочка @ 27.7.2017, 12:53) 2. Я ...   27.7.2017, 11:12
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(awlan @ 27.7.2017, 15:12) 1. Никак...   29.7.2017, 8:45
|- - tiptop   Цитата(awlan @ 27.7.2017, 11:12) пиковый ...   29.7.2017, 9:43
|- - awlan   Цитата(tiptop @ 29.7.2017, 14:43) А откуд...   29.7.2017, 13:06
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Риммочка @ 27.7.2017, 11:53) [quot...   29.7.2017, 4:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных