alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 7:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Проектируются наружные сети водоотведения детского сада. До точки подключения к городским сетям водоотведения порядка 300 м. При минимальном уклоне 0,007 и диаметре моих сетей 200 мм. в городские сети водоотведения я просто не попадаю т.к. прихожу на глубине большей, чем глубина заложения городских сетей (если делать самотечную систему). Но в СП есть хитрая приписка к пункту 5.5.1 "В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007."
Является ли невозможность попадания в городские сети самотеком соответсвтвующим обоснованием, чтобы я принял уклон не 0.007 а 0,005?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Уклон сети канализации   25.7.2017, 7:56
- - Ferdipendoz   Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 9:56)...   25.7.2017, 8:10
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Ferdipendoz @ 25.7.2017, 10:10) На...   25.7.2017, 8:34
- - nagger   Соответствующее обоснование, имхо, это гидравлика:...   25.7.2017, 9:03
|- - alexandrpjatkov   Цитата(nagger @ 25.7.2017, 11:03) Соответ...   25.7.2017, 9:39
- - andrey R   Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 7:56)...   25.7.2017, 10:13
|- - alexandrpjatkov   -   25.7.2017, 10:18
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(andrey R @ 25.7.2017, 12:13) Нет, ...   25.7.2017, 10:23
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.7.2017, 12...   25.7.2017, 10:38
|- - nagger   Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 10:38...   25.7.2017, 11:29
|- - alexandrpjatkov   Цитата(nagger @ 25.7.2017, 13:29) Это как...   25.7.2017, 11:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 11:46...   25.7.2017, 14:07
|- - nagger   Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2017, 14:07) Та...   25.7.2017, 14:47
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2017, 16:07) Та...   25.7.2017, 20:27
|- - Serg Ivanov   Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 20:27...   26.7.2017, 9:35
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2017, 11:35) Ну...   26.7.2017, 14:02
|- - Serg Ivanov   Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2017, 14:02...   27.7.2017, 11:05
- - Ferdipendoz   Ну по требованию эксперта расчёт приложишь   25.7.2017, 10:21
- - Чезз   Доброе время суток, коллеги. Считаю, что для Ду 20...   28.7.2017, 14:16
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Чезз @ 28.7.2017, 16:16) Доброе вр...   3.8.2017, 10:08
- - Marina_mgn   а как же правило: *Расчетная скорость в коллектора...   7.8.2017, 8:31
|- - Ferdipendoz   Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 10:31) а ка...   7.8.2017, 12:14
|- - nagger   Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 8:31) а как...   7.8.2017, 12:35
|- - Marina_mgn   Цитата(nagger @ 7.8.2017, 13:35) Вообще н...   7.8.2017, 14:43
|- - nagger   Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 14:43) укло...   7.8.2017, 15:20
- - Aerl   А первоначальную глубину заложения увеличить не по...   7.8.2017, 12:47
- - Aerl   Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 15:43) что ...   7.8.2017, 15:53
- - lexa00   Цитата(Aerl @ 7.8.2017, 15:53) а если вна...   7.8.2017, 19:03
- - Marina_mgn   Цитата(nagger @ 7.8.2017, 15:20) Всё что ...   8.8.2017, 6:43
|- - nagger   Цитата(Marina_mgn @ 8.8.2017, 6:43) Конеч...   8.8.2017, 9:48
|- - Marina_mgn   Цитата(nagger @ 8.8.2017, 9:48) -Тогда оп...   8.8.2017, 10:02
- - Dima_UA   кинетическая энергия потока при перепаде равняется...   8.8.2017, 10:16
- - Dmitry_vk   Цитата(Dima_UA @ 8.8.2017, 10:16) кинетич...   8.8.2017, 16:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных